3 résultats trouvés

par Anderson
mer. 4 nov. 2026 23:57
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : section des conducteurs peut on doubler les fils ?
Réponses : 16
Vues : 55311

Re: section des conducteurs peut on doubler les fils ?

Bonjour à tous. Une petite question suite à un changement d'un appareille (presse chauffante) j'ai, anciennement un câble 5G 2.5. Le nouvel appareil est en mono et en I max a 23A ce qui ne vas pas avec du 2.5 Je me demande si il est accepté dans la normes (ce que je n'arrive pas à trouver, et je pe...
par Anderson
mer. 4 nov. 2026 03:16
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : section des conducteurs peut on doubler les fils ?
Réponses : 16
Vues : 55311

Re: section des conducteurs peut on doubler les fils ?

Bonjour à tous. Une petite question suite à un changement d'un appareille (presse chauffante) j'ai, anciennement un câble 5G 2.5. Le nouvel appareil est en mono et en I max a 23A ce qui ne vas pas avec du 2.5 Je me demande si il est accepté dans la normes (ce que je n'arrive pas à trouver, et je pe...
par Anderson
mer. 4 nov. 2026 03:15
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Plusieurs tableaux divisionnaires
Réponses : 11
Vues : 1749

Re: Plusieurs tableaux divisionnaires

Christophe89 a écrit : ↑mar. 13 oct. 2026 22:01 Merci beaucoup pour toutes les réponses

Bonne soirée
Merci pour ces précisions, le point sur l'obligation d'un disjoncteur en départ de câble vers un tableau divisionnaire en neuf est clair.