par dd45
ven. 2 oct. 2026 18:04
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : section des conducteurs peut on doubler les fils ?
Réponses : 14
Vues : 53618

Re: section des conducteurs peut on doubler les fils ?

j'ai cliqué trop vite je rectifie si un des fils de débranche le calcul donne 5,8 watts par mètre, il n'y a pas de quoi mettre le feu mais sur 20 mètre ça gaspillera une centaine de watts
par dd45
ven. 2 oct. 2026 17:53
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : section des conducteurs peut on doubler les fils ?
Réponses : 14
Vues : 53618

Re: section des conducteurs peut on doubler les fils ?

Pour passer 45 Ampères il faut du 10 mm2 si vous mettez 2 fois 6mm2 et qu'un fil se débranche l'autre va s'échauffer de 0,13 watt par mètre par ex pour 20 mètres vous allez gaspiller 2,6 watts mais il ne se passera strictement rien !!!! même par canicule !!! Par contre si tout se débranche c'est com...
par dd45
ven. 2 oct. 2026 16:43
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : section des conducteurs peut on doubler les fils ?
Réponses : 14
Vues : 53618

Re: section des conducteurs peut on doubler les fils ?

bonjour Oui la norme n'est pas claire: c'est faisable si même départ même disjoncteur même arrivée et aucune dérivation ? Cette norme est faite pour les mauvais électriciens qui ne branchent pas bien le deuxième câble alors ça surcharge le premier câble mais elle oublie que le mauvais électricien qu...