5 résultats trouvés

par Tovabang
sam. 6 juin 2026 10:09
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : GROUPE ELECTROGENE MOBILE
Réponses : 4
Vues : 3347

Re: GROUPE ELECTROGENE MOBILE

Bonjour, Bonne question, et c'est un cas particulier qui mérite d'être bien traité. Question 1 : Sur un groupe mobile en fourgon, on est généralement en schéma IT (neutre isolé), ce qui signifie qu'un premier défaut ne provoque pas de déclenchement mais qu'un différentiel classique ne fonctionnera p...
par Tovabang
sam. 6 juin 2026 10:07
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : nombre de spot dans magasin sur 1 disjoncteur et arrivée immeuble section câble
Réponses : 7
Vues : 2563

Re: nombre de spot dans magasin sur 1 disjoncteur et arrivée immeuble section câble

Bonjour, **Question 1 :** La limite de 8 points lumineux par disjoncteur est une règle de prudence, pas une limite de puissance. Avec des spots à 15W tu es effectivement très loin des 3680W. En pratique dans un magasin on peut monter bien au-delà de 8 spots par circuit, mais attention : cette règle ...
par Tovabang
sam. 6 juin 2026 10:06
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : ACTIVATION FONCTION CPLU SEPAM
Réponses : 4
Vues : 27230

Re: ACTIVATION FONCTION CPLU SEPAM

Bonjour,

La fonction CPLU (comptage) sur SEPAM s'active via l'équation logique en affectant une entrée logique ou un bit interne comme source de comptage dans la page "Equations logiques" du logiciel SFT2841. Tu as accès à ce logiciel ?
par Tovabang
sam. 6 juin 2026 10:05
Forum : Régime du neutre
Sujet : distribution de neutre
Réponses : 7
Vues : 6423

Re: distribution de neutre

Bonjour, Ta question est très pertinente et ton intuition sur les transformateurs en local est fondée. Solution 1 (transfo locaux techniques) : C'est effectivement une solution de dépannage plus que pérenne. Multiplier les transformateurs monophasés crée autant de points de défaillance supplémentair...
par Tovabang
sam. 6 juin 2026 10:04
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Cable de démarrage voiture trop... . Fin ? Multimètre pour vérifier ?
Réponses : 8
Vues : 5864

Re: Cable de démarrage voiture trop... . Fin ? Multimètre pour vérifier ?

Bonsoir, Pas de souci pour le hors-sujet, la question est tout à fait pertinente ! Ton diagnostic est probablement le bon : le problème vient de la section du câble. Un câble plus long mais de section insuffisante génère une chute de tension trop importante, et le courant disponible à l'arrivée ne s...

Aller à la recherche avancée