7 résultats trouvés
- lun. 11 mai 2026 00:49
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : MALT éclairage extérieur
- Réponses : 10
- Vues : 5934
Re: MALT éclairage extérieur
Salut Didier, Mckallowey a raison sur le fond. La NF C 17-200 recommande sans imposer la cablette 25 mm² nu en fond de fouille, sauf zone à niveau kéraunique élevé (carte AQ) ou présence de masses importantes interconnectées. Côté 62 (Pas-de-Calais), Nk modéré, donc pas obligatoire réglementairement...
- sam. 9 mai 2026 23:03
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Installation électrique extérieure complète maison neuve
- Réponses : 2
- Vues : 8073
Re: Installation électrique extérieure complète maison neuve
Votre idée du tableau divisionnaire extérieur, c'est la bonne. Un seul câble qui part du tableau principal, redistribution sur place, c'est plus propre et largement moins cher en cuivre que de tirer 5 câbles en parallèle. C'est ce qu'on installe systématiquement chez nos clients sur le secteur de To...
- sam. 9 mai 2026 15:50
- Forum : Les énergies renouvelables
- Sujet : Installation et réinjection Panneau Solaire vers ENEDIS
- Réponses : 4
- Vues : 30674
Re: Installation et réinjection Panneau Solaire vers ENEDIS
Pour 800 kWc en injection HTA, vous êtes clairement dans le périmètre de la DTR Enedis Enedis-PRO-RES_64E (raccordement des installations de production HTA), à récupérer sur le site Enedis. C'est le document de référence qui détaille tout le matériel exigé. Côté équipement, le minimum c'est : un tra...
- sam. 9 mai 2026 15:49
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Borne de recharge pour voiture électrique à domicile
- Réponses : 12
- Vues : 21238
Re: Borne de recharge pour voiture électrique à domicile
+1 François38, en campagne c'est souvent du tri à cause des lignes longues, pas l'inverse. Pour savoir, le plus simple Grégoire : regardez votre disjoncteur de branchement. 2 bornes en haut = mono, 4 bornes = tri. Ou sur votre facture/espace client, la puissance souscrite est marquée explicitement &...
- sam. 9 mai 2026 15:47
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Cable de démarrage voiture trop... . Fin ? Multimètre pour vérifier ?
- Réponses : 8
- Vues : 5895
Re: Cable de démarrage voiture trop... . Fin ? Multimètre pour vérifier ?
Le multimètre standard ne sert à rien ici, on parle de quelques milliohms, vos deux câbles afficheront "0" sans qu'on puisse les distinguer. Le plus simple : démontez une cosse et regardez le diamètre réel du cuivre (pas la gaine, qui peut être trompeuse sur les câbles bon marché). Pour dé...
- sam. 9 mai 2026 15:46
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Difference entre courant alternatif et continu
- Réponses : 6
- Vues : 10812
Re: Difference entre courant alternatif et continu
Question 1 : la formule n'est pas la même en AC et en DC, c'est pour ça que vos résultats divergent. En DC : ΔU = 2 × ρ × L × I / S, purement résistif. En AC, il faut intégrer la réactance X du câble et le cos φ de la charge : ΔU = k × I × (R·cos φ + X·sin φ) × L, avec k = 2 en mono et √3 en tri. Ap...
- sam. 9 mai 2026 15:38
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : distribution de neutre
- Réponses : 7
- Vues : 6435
Re: distribution de neutre
Si le site est bien en TN-S au final, la solution 2 (tri+N depuis un point amont) reste la plus propre, mais 180 m c'est long, attention à la chute de tension et surtout à l'Icc en bout de ligne pour le déclenchement des protections en temps imparti. À refaire calculer par le BE. Avant de partir du ...