Re: note de calcul caneco
c'est le tableau que j'ai pour une section de 50² c'est 103m maxi, 70² c'est 145m pour une chute de tension de 2% maxi le disjoncteur abonnée n'accepte pas des sections supérieur a 25 ² , dans le cas ce n'est pas la chute de tension qui pose problème mais les courant de court -circuit . peut on dan...
- jeu. 9 avr. 2026 22:40
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : note de calcul caneco
- Réponses : 5
- Vues : 114
- jeu. 9 avr. 2026 22:27
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : note de calcul caneco
- Réponses : 5
- Vues : 114
note de calcul caneco
bonjour A tous, J'ai un bug sur caneco . je suis en tarif bleu sur un local tertiaire . puissance 32kva, avec une longueur de 110 ml entre le panneau de comptage et le TGBT . disjoncteur abonné DB 60 S . J'obtiens une aberration en section de câble 4X95² Sans titre.jpg Capture d'écran 2026-04-09 222...