Re: Différentiel ne déclenche pas
Bonjour, Oui, avec deux différentiels 30 mA en série il n’y a aucune sélectivité. Celui qui déclenche en premier, c’est juste une question de tolérances et de dynamique interne, pas de distance au défaut. Mettre un différentiel plus sensible en aval ne règlera pas vraiment le problème si l’amont re...
- mar. 10 mars 2026 15:35
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Différentiel ne déclenche pas
- Réponses : 8
- Vues : 3638
Re: Différentiel ne déclenche pas
Effectivement, avec deux différentiels 30 mA en série il n’y a pas vraiment de sélectivité, donc c’est souvent celui du tableau principal qui déclenche en premier. La solution la plus fiable reste généralement une ligne dédiée ou un différentiel sélectif en tête pour mieux gérer les déclenchements.
- mar. 3 mars 2026 07:43
- Forum : Devenir artisan électricien
- Sujet : Disjoncteur qui saute au démarrage d’un moteur… je sèche un peu
- Réponses : 3
- Vues : 3985
Re: Disjoncteur qui saute au démarrage d’un moteur… je sèche un peu
Salut, Pour un mono 2,2 kW, le pic au démarrage peut être costaud. Un 16A courbe C peut sauter si le courant d’appel est un peu trop élevé. Avant de changer le disjoncteur, je vérifierais : le condensateur (s’il fatigue, le moteur met plus de temps à lancer et ça déclenche) la tension au démarrage l...