7 résultats trouvés
- sam. 13 déc. 2025 18:14
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Répartition triphasée
- Réponses : 12
- Vues : 4986
Re: Répartition triphasée
Je n'ai prévu que des inter diff tetra, y compris le 30mA de 25A
- sam. 13 déc. 2025 17:19
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Répartition triphasée
- Réponses : 12
- Vues : 4986
Re: Répartition triphasée
Bonjour, oui prise 400v 32a
- jeu. 11 déc. 2025 13:35
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Répartition triphasée
- Réponses : 12
- Vues : 4986
Re: Répartition triphasée
Bonjour pericles, voici donc un schema qui correspond à ce que je souhaite faire IMG_20251211_123050.jpg A noter que les sous tableaux sont destinés uniquement à des besoins ponctuels d'éclairage ou de bricolage, jamais de grosse puissance monophasée en même temps, les prises triphasées dans chaque ...
- mer. 10 déc. 2025 17:03
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Répartition triphasée
- Réponses : 12
- Vues : 4986
Re: répartition triphasée
ok merci. Comme il est possible que le combiné change de place au fil du temps, je distribue en 5g6mm2 chaque case via répartiteur, comme ça je suis sûr de ne pas être limité le jour J En conséquence j'imagine l'organisation suivante et dans cet ordre du cheminement : disjoncteur abonné 45/60A >>>di...
- mer. 10 déc. 2025 11:11
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Répartition triphasée
- Réponses : 12
- Vues : 4986
Re: répartition triphasée
Bonjour Pericles, le câble de 50m en 25mm2 me chagrine...est-ce que je peux réduire la section : en réorganisant ma distribution ? en passant à un abonnement 24kva ? en limitant chaque sous tableau à un seul point d'éclairage et une seule prise 230V ? L'idée est de réduire au minimum la puissance po...
- mar. 9 déc. 2025 20:18
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Répartition triphasée
- Réponses : 12
- Vues : 4986
Re: répartition triphasée
Bonjour, merci beaucoup Pericles.
Je regarde ça et reviendrais certainement avec d'autres questions...!
Je regarde ça et reviendrais certainement avec d'autres questions...!
- lun. 1 déc. 2025 20:04
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Répartition triphasée
- Réponses : 12
- Vues : 4986
Répartition triphasée
Bonjour à tous, je suis à mon compte sans salariés, et j'ai un bâtiment agricole que je rénove au fur et à mesure et qui me permet de stocker mes palettes, mon chariot élévateur et mon camion, et je loue une partie non alimentée en élec à mon beau-frère agriculteur (divers matériels et paille) J'ai ...