2 résultats trouvés

par AlexanderFranco
lun. 24 nov. 2025 04:43
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Chauffe-eau câblé en 10mm2 au tableau en monophase ?
Réponses : 5
Vues : 3872

Re: Chauffe-eau câblé en 10mm2 au tableau en monophase ?

Oui, ce chauffe-eau instantané d’environ 12 kW peut fonctionner en monophasé, mais il exige une ligne dédiée en 10 mm², protégée par un disjoncteur d’environ 50 A placé sous un interrupteur différentiel 30 mA type A, avec une mise à la terre conforme ; il tirera près de 50 A à lui seul, ce qui impli...
par AlexanderFranco
jeu. 20 nov. 2025 09:00
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Différentiel et régime TN-S
Réponses : 2
Vues : 690

Re: Différentiel et régime TN-S

En TN-S, l’usage du différentiel n’est pas seulement une question de comportement du défaut, mais surtout une obligation normative liée à la protection des personnes. Contrairement au TN-C où le PEN assure à la fois le rôle de neutre et de protection, en TN-S le conducteur de neutre est séparé du co...