2 résultats trouvés
- lun. 24 nov. 2025 04:43
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Chauffe-eau câblé en 10mm2 au tableau en monophase ?
- Réponses : 5
- Vues : 3872
Re: Chauffe-eau câblé en 10mm2 au tableau en monophase ?
Oui, ce chauffe-eau instantané d’environ 12 kW peut fonctionner en monophasé, mais il exige une ligne dédiée en 10 mm², protégée par un disjoncteur d’environ 50 A placé sous un interrupteur différentiel 30 mA type A, avec une mise à la terre conforme ; il tirera près de 50 A à lui seul, ce qui impli...
- jeu. 20 nov. 2025 09:00
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Différentiel et régime TN-S
- Réponses : 2
- Vues : 690
Re: Différentiel et régime TN-S
En TN-S, l’usage du différentiel n’est pas seulement une question de comportement du défaut, mais surtout une obligation normative liée à la protection des personnes. Contrairement au TN-C où le PEN assure à la fois le rôle de neutre et de protection, en TN-S le conducteur de neutre est séparé du co...