15 résultats trouvés

par PalmPilot
lun. 23 févr. 2026 15:42
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Différentiel ne déclenche pas
Réponses : 6
Vues : 1233

Re: Différentiel ne déclenche pas

Bonjour, Oui, avec deux différentiels 30 mA en série il n’y a aucune sélectivité. Celui qui déclenche en premier, c’est juste une question de tolérances et de dynamique interne, pas de distance au défaut. Mettre un différentiel plus sensible en aval ne règlera pas vraiment le problème si l’amont res...
par PalmPilot
lun. 16 févr. 2026 16:28
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Boitier etoile triangle
Réponses : 2
Vues : 1387

Re: Boitier etoile triangle

Bonjour, Ta description est compréhensible :) j'avais pas vu passer le message de mon côté Si le moteur ne démarre en étoile triangle que quand tu actionnes mécaniquement la bobine, ça ressemble fortement à un problème de contacteur ou de bobine de commande. Soit la bobine n’est pas correctement ali...
par PalmPilot
mer. 4 févr. 2026 16:09
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Motorisation portail
Réponses : 11
Vues : 6383

Re: Motorisation portail

Pour un portail alu de 3,5 m en usage perso, je partirais sur le FAAC 392C. C'est plus robuste et fiable sur la durée.
Le Nice 7124 fait aussi le job et est plus simple à installer, mais globalement FAAC reste un meilleur choix si tu veux du durable.
par PalmPilot
jeu. 29 janv. 2026 16:18
Forum : Régime du neutre
Sujet : Schéma des liaisons à la terre d'un transformateur côté HTA
Réponses : 3
Vues : 5748

Re: Schéma des liaisons à la terre d'un transformateur côté HTA

Hello En HTA, ton TN-S BT n’a pas d’impact direct : le neutre HTA est géré au poste source (souvent mis à la terre via résistance ou bobine de Petersen). Au poste HTA/BT, on met juste à la terre les masses (cuve, HTA, écrans câbles). En pratique, la terre du poste doit être ≤ 10 Ω ou ≤ 30 Ω selon le...
par PalmPilot
jeu. 22 janv. 2026 16:39
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Avis sur l'instalation d'une PAC et aides de l'état
Réponses : 4
Vues : 1709

Re: Avis sur l'instalation d'une PAC et aides de l'état

Salut J'ai vu passer une news de selectra qui disait que le guichet était toujours bloqué : https://selectra.info/energie/actualites/renovation-energetique/maprimerenov-suspendue-2026-aides-alternatives Si ta chaudière tient encore un peu, attends de voir comment ça évolue d'ici fin février/mars. Pa...
par PalmPilot
lun. 19 janv. 2026 16:43
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Probleme disjoncteur et pompe de relevage
Réponses : 2
Vues : 1666

Re: Probleme disjoncteur et pompe de relevage

Salut, À ta place je commencerais par le plus probable et le plus urgent le circuit d’évacuation. Un tuyau bouché ou très encrassé fait forcer la pompe, elle tire trop d’intensité et fait sauter le disjoncteur. Le flotteur peut aussi déconner, mais ça déclenche moins souvent le général. Si tu peux, ...
par PalmPilot
lun. 12 janv. 2026 15:24
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet :  Perforateur qui chauffe trop sur mur dur, astuces ? 
Réponses : 7
Vues : 2228

Re:  Perforateur qui chauffe trop sur mur dur, astuces ? 

Oui clairement @rfco, on dit la même chose mais dans des contextes un peu différents Sur un vrai SDS tu peux y aller gâchette à fond sans souci, la frappe fait le boulot. Là où ça mercredi c’est surtout avec les petits perfos ou les modes percussion. Et +1 pour les mèches 4 taillants, ça change tout...
par PalmPilot
ven. 9 janv. 2026 16:22
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet :  Perforateur qui chauffe trop sur mur dur, astuces ? 
Réponses : 7
Vues : 2228

Re:  Perforateur qui chauffe trop sur mur dur, astuces ? 

Hello, Le béton se perce à la percussion, pas à la vitesse. Si tu tournes trop vite, le foret chauffe et la plaquette carbure se détruit. Utilise un vrai foret béton, mets bien le mode perforateur, vitesse plutôt lente, et laisse la machine faire les chocs. Sur béton dur, fais un pré-trou en 4 mm av...
par PalmPilot
ven. 12 déc. 2025 16:03
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Protection coffret triphasé
Réponses : 3
Vues : 4445

Re: Protection coffret triphasé

Bonjour, Ce n’est pas absurde, 300 mA pour l’installation et 30 mA pour les personnes, mais le piège c’est de tout mettre derrière un seul 30 mA avec de grosses machines. Les fuites s’additionnent et ça peut déclencher souvent, surtout au démarrage. En pratique, mieux vaut un 300 mA sélectif en tête...
par PalmPilot
ven. 5 déc. 2025 17:18
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : électricité sur une rénovation
Réponses : 2
Vues : 3177

Re: électricité sur une rénovation

Hello Franchement tu as déjà eu les bons réflexes. Quand un artisan met trois jours à sortir une attestation RC Pro, ça sent souvent le manque de rigueur… alors que les pros sérieux l’envoient dans la minute. Et oui, faire discuter plombier + électricien avant d’ouvrir les murs, c’est clairement le ...

Aller à la recherche avancée