- dim. 17 nov. 2013 12:54
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Méthodes et circonstances de mesure de la prise de terre.
- Réponses : 9
- Vues : 6817
Re: Méthodes et circonstances de mesure de la prise de terre
Bonjour, je poursuis mes réflexions et recherches à partir de vos réponses, Bonjour, Parlez-vous là toujours des schémas TN-... ? Car dans les schémas TN-... il n'y a pas de prise de terre des masses (côté abonné) si ? Il y a toujours une prise de terre des masses Basse tension dans une installation...
- lun. 11 nov. 2013 18:58
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Méthodes et circonstances de mesure de la prise de terre.
- Réponses : 9
- Vues : 6817
Re: Méthodes et circonstances de mesure de la prise de terre
En schéma TN-S ou TN-C l'appareil de mesure de boucle mesure l'impédance de la boucle de défaut qui se compose des conducteurs de protection de l'installation uniquement, le conducteur neutre étant relié aux conducteurs de protections au niveau de la source. (lorsque l'on réalise cette mesure on s'...
- lun. 11 nov. 2013 13:48
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Méthodes et circonstances de mesure de la prise de terre.
- Réponses : 9
- Vues : 6817
Re: Méthodes et circonstances de mesure de la prise de terre
Bonjour Philippe 68, merci pour votre réponse, elle m'intéresse beaucoup et je voudrais la commenter, tout d'abord vous êtes en opposition complète :-) avec les quelques électriciens avec qui j'ai pu échanger (mais j'aime accumuler divers points de vue) : vous indiquez, en argumentant, que la méthod...
- lun. 11 nov. 2013 13:18
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Méthodes et circonstances de mesure de la prise de terre.
- Réponses : 9
- Vues : 6817
Re: Méthodes et circonstances de mesure de la prise de terre
Bonjour RFco,
merci pour votre réponse, effectivement j'avais oublié cette 3ième méthode, aucun des électriciens avec qui j'ai échangé ne m'en a pourtant parlé, je l'ai découverte en me documentant.
merci pour votre réponse, effectivement j'avais oublié cette 3ième méthode, aucun des électriciens avec qui j'ai échangé ne m'en a pourtant parlé, je l'ai découverte en me documentant.
- dim. 10 nov. 2013 20:27
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Méthodes et circonstances de mesure de la prise de terre.
- Réponses : 9
- Vues : 6817
Méthodes et circonstances de mesure de la prise de terre.
Bonsoir, je m'étais intéressé il y a quelques mois à la mesure de la prise de terre en fonction des schémas de liaison à la terre. J'ai réussi à assimiler certaines choses grâce à ce forum. J'ai aussi rencontré quelques électriciens. Et maintenant j'aimerais savoir les méthodes et les circonstances ...
- sam. 20 juil. 2013 09:52
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Mesure d'impédance de boucle de défaut en IT et TN.Curiosité
- Réponses : 5
- Vues : 9176
Re: Mesure d'impédance de boucle de défaut en IT et TN.Curio
Bonjour Candela, merci pour vos réponses ! nos échanges m'ont permis d'y voir bien plus clair ! même si ce n'est pas clair à 100 % :-) voici comment je résume ce que j'ai compris : l'article 612.6.2 de NF C 15-100 demande à ce que les soient mesurées les résistances des prises de terre quel que soit...
- mer. 17 juil. 2013 07:00
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Mesure d'impédance de boucle de défaut en IT et TN.Curiosité
- Réponses : 5
- Vues : 9176
Re: Mesure d'impédance de boucle de défaut en IT et TN.Curio
Bonjour Candela,
merci pour votre réponse !, je vais aller lire ces articles de la norme.
SVP Est-ce que ça veut dire qu'un contrôle périodique des impédances des boucles en TN et IT est exigé et réalisé ? Merci par avance.
merci pour votre réponse !, je vais aller lire ces articles de la norme.
SVP Est-ce que ça veut dire qu'un contrôle périodique des impédances des boucles en TN et IT est exigé et réalisé ? Merci par avance.
- lun. 15 juil. 2013 20:55
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Mesure d'impédance de boucle de défaut en IT et TN.Curiosité
- Réponses : 5
- Vues : 9176
Mesure d'impédance de boucle de défaut en IT et TN.Curiosité
Bonsoir, ma question est de la curiosité, on peut mesurer la résistance de la prise de terre en régime de neutre TT (sous tension) en mesurant l'impédance de la boucle de défaut (entre terre et une phase), c'est une méthode alternative tolérée par la NF C 15-100, cette dernière exigeant la mesure de...
- mer. 10 avr. 2013 23:47
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Comment réaliser banc didactique disjoncteur différentiel?
- Réponses : 8
- Vues : 6035
Re: Comment réaliser banc didactique disjoncteur différentie
Bonsoir, j'ai continué à réfléchir à mon projet de banc didactique, voudriez-vous SVP commenter ce qui suit : le banc didactique serait une planche par exemple sur laquelle seraient fixés un interrupteur différentiel 30 mA bipolaire, un disjoncteur thermique, et une prise de courant. Le banc de test...
- mer. 10 avr. 2013 09:05
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Comment réaliser banc didactique disjoncteur différentiel?
- Réponses : 8
- Vues : 6035
Re: Comment réaliser banc didactique disjoncteur différentie
Bonjour Candela.
Merci pour vos réponses exhaustives. Je vais tâcher de les exploiter malheureusement la première impression qui me vient est que je n'ai pas fini de faire disjoncter ma maison
Bonne journée !
Merci pour vos réponses exhaustives. Je vais tâcher de les exploiter malheureusement la première impression qui me vient est que je n'ai pas fini de faire disjoncter ma maison
Bonne journée !