5 résultats trouvés
- lun. 23 juin 2025 15:37
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Groupe 5kva aimant cassé
- Réponses : 2
- Vues : 1821
Re: Groupe 5kva aimant cassé
Salut Jordan790, Effectivement un aimant cassé peut causer un déséquilibre mais si c’est bien l’enroulement du stator qui pose problème, mieux vaut se concentrer là-dessus, et sinon as-tu déjà fait tester l’isolement et vérifié si aucune bobine ne fait court-circuit ? Parfois, ça peut suffire à évit...
- mer. 18 juin 2025 17:03
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Remarque Apave
- Réponses : 33
- Vues : 16230
Re: Remarque Apave
Bonjour :-) , 67 Ohms ça fait vraiment beaucoup surtout pour une prise de terre, si vous ne pouvez pas poser une nouvelle terre, se raccorder à celle de l’hôtel (qui est sous 10 Ohms) paraît logique, mais il faut bien vérifier que ça ne crée pas de problème entre les deux installations, vu qu’elles...
- mar. 17 juin 2025 20:17
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Quel Wago TOPJOB choisir
- Réponses : 3
- Vues : 2674
Re: Quel Wago TOPJOB choisir
Salut, Pour rallonger des lignes proprement, les deux types de Wago feront le taf. Perso, je préfère celui en ligne quand j’ai un peu de place surtout pour le repérage, le fait qu’il existe en rouge aide bien pour identifier la phase. L’autre est plus compact donc pratique si t’es un peu serré Tu sa...
- lun. 16 juin 2025 16:42
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Installation électrique food-truck
- Réponses : 6
- Vues : 5730
Re: Installation électrique food-truck
Bonjour, je suis après transformer une caravane en friterie, et je souhaite faire un réseau électrique; ce réseau partirai de mon groupe électrogène ou d'une arrivée 220v extérieur qui arrive à l'intérieur de la caravane. du groupe à mon bloc disjoncteur, j'ai mis du 2,5mm en câble, sachant que les...
- jeu. 5 juin 2025 14:02
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Remarque Apave
- Réponses : 33
- Vues : 16230
Re: Remarque Apave
Bonjour :-) , 67 Ohms ça fait vraiment beaucoup surtout pour une prise de terre, si vous ne pouvez pas poser une nouvelle terre, se raccorder à celle de l’hôtel (qui est sous 10 Ohms) paraît logique, mais il faut bien vérifier que ça ne crée pas de problème entre les deux installations, vu qu’elles ...