1 résultat trouvé

par danielcraig
lun. 17 mars 2025 04:02
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Disjoncteur tétra en mono
Réponses : 3
Vues : 6151

Re: Disjoncteur tétra en mono

Bonjour Rickou73, Je vous déconseille d'utiliser le disjoncteur Tetra tel que proposé, sauf si vous pouvez confirmer que sa borne neutre peut supporter 30 A en continu. Modifiez plutôt votre installation actuelle en ajoutant un contacteur unipolaire de 25 A pour un élément. Cela permet de maintenir ...