4 résultats trouvés

par bazon4
dim. 16 mars 2025 11:57
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Branchement plaque de cuisson 16A sur circuit en 32A
Réponses : 7
Vues : 5305

Re: Branchement plaque de cuisson 16A sur circuit en 32A

Top, merci 👌
J'ai pris des Wago 2,5 mm² pour un câble de 6 mm², donc aucun souci pour les connecter entre eux, n'est-ce pas ?
par bazon4
sam. 15 mars 2025 23:59
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Branchement plaque de cuisson 16A sur circuit en 32A
Réponses : 7
Vues : 5305

Re: Branchement plaque de cuisson 16A sur circuit en 32A

Merci du retour, en puissance de coupure 4500 c'est bon ?
par bazon4
sam. 15 mars 2025 17:46
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Branchement plaque de cuisson 16A sur circuit en 32A
Réponses : 7
Vues : 5305

Branchement plaque de cuisson 16A sur circuit en 32A

Bonjour, Je rencontre une difficulté pour laquelle je ne trouve pas de réponse claire sur internet, car les avis divergent selon les sites. J'ai une maison construite en 2018 avec une installation en 32A et un câble en 6mm² pour ma plaque de cuisson actuelle, une induction 4 feux. Jusqu'ici, tout va...

Aller à la recherche avancée