13 résultats trouvés
- sam. 2 août 2025 10:08
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Différentiel dédié, quelle justification ?
- Réponses : 16
- Vues : 7887
Re: Différentiel dédié, quelle justification ?
Bonjour (car oui à chaque jour son Bonjour, comme dans la vie courante on le dit chaque jour à ceux que l'on croise, ceux avec qui l'on converse c'est le degré minimum de la politesse, inutile de se cacher derrière le fait que l'on soit sur internet) Tu ne doit pas connaître beaucoup d'installation...
- sam. 2 août 2025 00:32
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Différentiel dédié, quelle justification ?
- Réponses : 16
- Vues : 7887
Re: Différentiel dédié, quelle justification ?
Bonjour??? Si certains pros font du boulot qui ne plaît pas mais qui ne dérange pas consuel ou les organismes de contrôle, ben c'est certainement dommage, mais bon pas le choix c'est conforme selon ces "vérificateurs". Tu me semble avoir des avis très tranchés, trop tranchés. Donne nous T...
- ven. 1 août 2025 00:45
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Différentiel dédié, quelle justification ?
- Réponses : 16
- Vues : 7887
Re: Différentiel dédié, quelle justification ?
Bonjour, comprenez-vous le A déjà lol. Le type F est utilisé depuis bien longtemps. ancien HPI. Il est utilisé dans des branches autres que le domestique. Depuis l'arrivée des redresseurs du continu dans nos habitats, un "différentiel A" fut posé pour des lois physiques d'accumulation de ...
- jeu. 31 juil. 2025 00:26
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Prolongation fil électrique rigide (1.5mm²)
- Réponses : 3
- Vues : 959
Re: Prolongation fil électrique rigide (1.5mm²)
Je ne peux pas sinon je l'aurais fait avant de m'embêter avec ça...
- mer. 30 juil. 2025 23:30
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Prolongation fil électrique rigide (1.5mm²)
- Réponses : 3
- Vues : 959
Prolongation fil électrique rigide (1.5mm²)
Bonjour, Je cherche à prolonger du fil électrique rigide en 1.5mm². Tout ce qui va rajouter de l'épaisseur (wago même inline, connecteur wieland etc n'est pas envisageable). Il y a quelques années, j'avais emprunté une pince à sertir avec ce genre de connecteurs métalliques et le résultat était vrai...
- jeu. 22 mai 2025 22:57
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Quel différentiel pour un onduleur informatique
- Réponses : 1
- Vues : 1779
Re: Quel différentiel pour un onduleur informatique
Voici ce que j'ai trouvé dans la NFC 15-100 : 553.3.2.3 Choix des DDR Lorsque des ASI sont installées en aval d'un DDR, ce DDR doit être de type A ou de type F pour les ASI alimentées en monophasé ou de type B pour les ASI alimentées en triphasé (voir 531). 553.3.2.6 Cas particulier des ASI de faibl...
- jeu. 22 mai 2025 21:41
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Quel différentiel pour un onduleur informatique
- Réponses : 1
- Vues : 1779
Quel différentiel pour un onduleur informatique
bonsoir Dans le cadre d'une installation domestique monophasée, est-ce qu'il est préférable de protéger par un différentiel spécifique type A ou F les prises de courant sur lesquelles sera branché un onduleur ? Je sais que pour un onduleur photovoltaïque c'est le cas mais pour onduleur informatique ...
- sam. 29 mars 2025 21:20
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Embouts sertis - conducteurs souples - connexions :
- Réponses : 9
- Vues : 10288
Re: Embouts sertis - conducteurs souples - connexions :
Merci mais c'était juste une anecdote, ok pour le question 2, une réponse à apporter pour la question 1 ?
- sam. 29 mars 2025 12:35
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Embouts sertis - conducteurs souples - connexions :
- Réponses : 9
- Vues : 10288
Re: Embouts sertis - conducteurs souples - connexions :
Je remonte ce sujet... Première question : est-ce que torsader les fils souples avant de les rentrer dans un bornier à cage (voir auto) est nécessaire ? Les seules explications que j'ai lu disent que c'est pour faciliter leur insertion et éviter de laisser des brins à l'extérieur. Mais si on s'appli...
- dim. 9 mars 2025 00:08
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Différentiel dédié, quelle justification ?
- Réponses : 16
- Vues : 7887
Re: Différentiel dédié, quelle justification ?
merci, en effet c'est type A mini, le type F est facultatif. Par contre sur la NFC 15-100 depuis 2024 ils ont mis le type F en obligatoire mais pour la clim... (même si la nouvelle révision n'a pas l'air contraignante... pour l'instant). A ce sujet, vous savez ce que le type F apporte de plus à part...