4 résultats trouvés

par Phillz
lun. 17 févr. 2025 08:48
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : un seul interrupteur differentiel
Réponses : 6
Vues : 4554

Re: un seul interrupteur differentiel

Bonjour. En effet je n aurai pas de disjoncteur dans le tableau principal pour chacun de mes 2 tableaux secondaire PAC et charge VE, uniquement interrupteur différentiel et disjoncteur approprié mais positionné dans chaque tableau secondaire, l un situé juste a côté du tableau principal l autre à en...
par Phillz
dim. 16 févr. 2025 14:39
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : un seul interrupteur differentiel
Réponses : 6
Vues : 4554

Re: un seul interrupteur differentiel

J ai la PAC à 8 m du tableau principal et celui de la borne de charge de la voiture à coté du tableau principal. tous les 2 me paraissent correctement protégés ?
par Phillz
sam. 15 févr. 2025 13:50
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : un seul interrupteur differentiel
Réponses : 6
Vues : 4554

un seul interrupteur differentiel

Bonjour, Voilà j’ai une installation électrique qui date de 1995. Le disjoncteur principal est relié a un seul interrupteur différentiel de 63 A en début de tableau comme cela se faisait à l’époque. J’ai fait installer une PAC relié à un tableau secondaire avec interrupteur différentiel 63A et disjo...