6 résultats trouvés
- mar. 8 avr. 2025 11:41
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Disjoncteur tétra en mono
- Réponses : 3
- Vues : 6274
Re: Disjoncteur tétra en mono
Salut, Votre idée d’utiliser un disjoncteur tétra pour alimenter trois résistances de 2 kW en mono n’est pas sécurisée, car le neutre supportera la somme des courants (~27 A) sans compensation de phase, ce qui peut le surcharger (souvent limité à 16 A dans ces disjoncteurs). Le mieux est d’utiliser ...
- mar. 8 avr. 2025 11:37
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Ecovariateur
- Réponses : 3
- Vues : 4270
Re: Ecovariateur
Salut Cela vient probablement d’un problème de câblage : les poussoirs ne transmettent plus l’impulsion au variateur, peut-être à cause d’un fil commun déconnecté ou d’un mauvais branchement. Tu peux tester en reliant brièvement la borne "S" du variateur à la phase : si la lumière réagit, ...
- mar. 1 oct. 2024 12:54
- Forum : Les énergies renouvelables
- Sujet : Combien de m² de panneaux solaires faut-il pour faire fonctionner mon ordinateur ?
- Réponses : 5
- Vues : 13800
Re: Combien de m² de panneaux solaires faut-il pour faire fonctionner mon ordinateur ?
Salut à tous, Je me demande combien de m² de panneaux solaires il me faudrait pour faire fonctionner mon ordinateur. Je l'utilise environ 8 heures par jour, et c'est un PC de bureau. Est-ce que quelqu'un a une idée de la surface nécessaire en fonction de la consommation et de la production des pann...
- lun. 30 sept. 2024 16:45
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Sable dans Tranchée
- Réponses : 2
- Vues : 4442
Re: Sable dans Tranchée
Bonjour, Pour une tranchée électrique de grande longueur (500m), avec 15 cm de largeur et 20 cm de sable j'arrive à un volume très important de sable (16m3)... et en dehors du coût il y a un problème lié à la manutention que cela va générer. Je soumets donc 2 questions à vous avis expérimentés : - ...
- lun. 30 sept. 2024 16:37
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : câbles 6mm2 sur un circuit 20 ampères
- Réponses : 2
- Vues : 4449
Re: câbles 6mm2 sur un circuit 20 ampères
Bonjour, Suite au changement d'une plaque de cuisson, je dois effectuer quelques travaux de mise au normes dans une maison dont le circuit électrique a été fait dans les années 90. Je précise que les anciens proprios étaient allemands, donc certains éléments peuvent varier par rapport aux normes fr...
- lun. 30 sept. 2024 16:32
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Vous avez une question sur le contrôle d'éclairage ERP Cat 5
- Réponses : 2
- Vues : 5078
Re: Vous avez une question sur le contrôle d'éclairage ERP Cat 5
Salut, J'ai l'engagement de réaménager un abri pour chevaux qui se transformera en un espace de cours, de stages de préparation... ERP Classe 5 L. Ma demande porte sur la place des interrupteurs qui contrôlent l'éclairage. Je m'en rends compte, dans le cas où un interrupteur est placé à proximité d...