7 résultats trouvés

par moustahuche
lun. 22 déc. 2008 08:20
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : normes électriques dans une péniche
Réponses : 11
Vues : 9913

Re: normes électriques dans une péniche

Bonjour, en tant que sapeur pompier préventioniste, je pense qu'avant de donner des renseignements à votre client il serait bon d'attendre effectivement le PV et le rapport de la commission de sécurité afin de connaitre le classement et la catégorie de l'ERP, l'organisme agréé viendra après! cordial...
par moustahuche
mar. 7 oct. 2008 21:36
Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
Sujet : quelle puissance en batterie pour allimenter une habitation
Réponses : 9
Vues : 7252

Re: quelle puissance en batterie pour allimenter une habitation

avec du retard merci la bobine, vous dites que la tension dépend du bobinage, justement après quelque recherches, je vais plutôt me diriger vers la fabrication de courant avec la mise en place de bobinages et d'aimant permanents. ma question est, comment calculer le diamètre du cuivre et le nombre d...
par moustahuche
jeu. 2 oct. 2008 07:31
Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
Sujet : quelle puissance en batterie pour allimenter une habitation
Réponses : 9
Vues : 7252

Re: quelle puissance en batterie pour allimenter une habitation

Ok,

Merci à vous pour ces bon conseils, je me plonge dans cette "étude" afin de connaitre le seuil de rentabilité.

A très bientôt.
par moustahuche
mar. 30 sept. 2008 19:54
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Eclairage de sécurité
Réponses : 20
Vues : 17061

Re: Eclairage de sécurité

Bonsoir, Guill74 a tout à fait raison, je fait parti des commissions de sécurité, et une école est un ERP et en tant que tel, toutes les parties accessibles au public sont soumis à la réglementation des ERP et pas du travail même si il y a des employés qui y travail. Quand au problème soulevé pour l...
par moustahuche
mar. 30 sept. 2008 19:02
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : sortie de cable volume 3
Réponses : 15
Vues : 13251

Re: sortie de cable volume 3

bonsoir, Je fait parti des commissions de sécurité concernant les ERP, et je peux vous certifier que les rapports de vérification concernant l'électricité, le gaz et le SSI sont regardés de prés et que les organisme agréés ne vous raterons pas. Et puis ,sans être "catastrophiste", s'il arr...
par moustahuche
mar. 30 sept. 2008 18:46
Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
Sujet : quelle puissance en batterie pour allimenter une habitation
Réponses : 9
Vues : 7252

Re: quelle puissance en batterie pour allimenter une habitation

Bonjour Blade 3655, merci pour votre réponse. si j'ai bien compris pour connaitre la consommation en A, puisque c'est cela qui nous intéresse, il faut diviser la puissance du dit appareil par le courant qui l'alimente, ex pour 1000w en 220v je divise 1000 par 220 et j'obtiens sa consommation en A. D...
par moustahuche
lun. 29 sept. 2008 07:26
Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
Sujet : quelle puissance en batterie pour allimenter une habitation
Réponses : 9
Vues : 7252

quelle puissance en batterie pour allimenter une habitation

Bonjour à tous, Je désire installer une éolienne pour produire de l'électricité. Edf m'indique qu'il me faut un branchement de 9kW, l'éolienne en question ne servirait que d'appoint car je désire relier le redresseur de courant venant des batteries à un régulateur. La question que je me pose et quel...

Aller à la recherche avancée