9 résultats trouvés

par erdnaxela
dim. 16 nov. 2025 20:01
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE
Réponses : 12
Vues : 1266

Re: Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Je n'arrive pas à avoir une meilleure résolution. Je voudrais étendre mon tableau principal (qui n'a pas de bornier et qui n'est pas fait pour car trop vieux) en repartant de mon peigne vertical qui est alimenté par le DB (12kVA) en 16mm² et qui connecte actuellement mes 2 ID type A. Mon besoin est ...
par erdnaxela
dim. 16 nov. 2025 11:57
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE
Réponses : 12
Vues : 1266

Re: Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Bonjour, J'ai finalement opté pour l'installation d'un peigne vertical pour relier les deux ID type A de mon principal ensemble. L'étape suivante va être l'installation du tableau secondaire à 5m de l'actuel dans la meme pièce (garage) pour: - en profiter pour réorganiser certains disjoncteurs divis...
par erdnaxela
mar. 11 nov. 2025 18:27
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE
Réponses : 12
Vues : 1266

Re: Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Et comment je peux faire pour changer l’enveloppe et comment la fixer sur ce tableau ?
par erdnaxela
lun. 10 nov. 2025 23:50
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE
Réponses : 12
Vues : 1266

Re: Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Et pour ca ? :-D
Ce n'est pas dangereux si ceux du bas en laiton ne sont pas protégés ?
par erdnaxela
lun. 10 nov. 2025 23:29
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE
Réponses : 12
Vues : 1266

Re: Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Le borniers phase neutre sont en bas
Ce n'est pas dangereux si ceux du bas en laiton ne sont pas protégés ?


Et concernant le peigne vertical, est ce que c'est possible de repiquer dessus pour alimenter le disjoncteur qui fera la liaison avec le tableau secondaire ?
par erdnaxela
lun. 10 nov. 2025 23:15
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE
Réponses : 12
Vues : 1266

Re: Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Oui c'est ce que je pensais faire et que j'ai indiqué en passant tout sur du Legrand.

Avez vous un avis pour mes questions ?
par erdnaxela
lun. 10 nov. 2025 23:04
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE
Réponses : 12
Vues : 1266

Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Bonjour à tous, N'ayant pas de notion d'éléctricité à la base, j'ai creusé le sujet et je me suis aperçu que mon tableau principal n'est pas aux normes [horsdemoi.gif] Je dispose d'un vieux tableau Hager qui est assez plein et à la configuration suivante: - Une première rangée de disjoncteur divisio...
par erdnaxela
mer. 22 nov. 2023 09:36
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Tableau électrique à refaire ?
Réponses : 3
Vues : 817

Re: Tableau électrique à refaire ?

Bonjour, Merci pour la réponse. J'ai quelques questions encore. Je préfère poser une question bête plutôt que de faire n'importe quoi. Une section de fils à 6mm², ca correspond à l'épaisseur de chaque fils ? - lave vaisselle et plaque gaz sur le meme disjoncteur (toléré car c'est du gaz ?) On s'en f...
par erdnaxela
mar. 21 nov. 2023 19:02
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Tableau électrique à refaire ?
Réponses : 3
Vues : 817

Tableau électrique à refaire ?

Bonjour à tous, J'ai acheté une maison (de 1997) il y a quelques mois et je viens de me mettre dans l'inventaire du tableau électrique car rien n'est référencé. A force de me renseigner, je m'aperçois que rien n'est aux normes "actuelles" et du coup je ne sais pas si c'était autorisé/tolér...

Aller à la recherche avancée