Bonjour,
OK, mais je ne suis pas dans ces cas là...
9 résultats trouvés
- jeu. 27 mars 2025 16:27
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Section PEN réduite
- Réponses : 6
- Vues : 2276
- mer. 26 mars 2025 11:40
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Section PEN réduite
- Réponses : 6
- Vues : 2276
Re: Section PEN réduite
Bonjour, Merci pour votre retour. C'est effectivement ce que j'avais aussi trouvé dans la norme. Mais ce qui me pose problème est que le PEN n'est pas protégé par les surintensités, car le disjoncteur amont est forcément un 3 pôles, sans protection du PEN. Donc je me dis que les conditions ne sont p...
- lun. 24 mars 2025 19:22
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Section PEN réduite
- Réponses : 6
- Vues : 2276
Section PEN réduite
Bonjour,
J'ai un doute : peut on réduire la section d'un PEN (régime TNC) à la moitié de la section de la phase ?
J'ai du mal à trouver un réponse clair à ce sujet.
Un circuit équilibré avec un taux d'harmonique inférieur à 15% sont-ils suffisants pour pouvoir réduire le PEN ?
Merci.
J'ai un doute : peut on réduire la section d'un PEN (régime TNC) à la moitié de la section de la phase ?
J'ai du mal à trouver un réponse clair à ce sujet.
Un circuit équilibré avec un taux d'harmonique inférieur à 15% sont-ils suffisants pour pouvoir réduire le PEN ?
Merci.
- lun. 26 févr. 2024 09:25
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Nécessité 300mA sur éclairage extérieur (régime TNS)
- Réponses : 2
- Vues : 1609
Re: Nécessité 300mA sur éclairage extérieur (régime TNS)
Bonjour,
Est ce que quelqu'un a une idée ?
Merci.
Est ce que quelqu'un a une idée ?
Merci.
- lun. 19 févr. 2024 15:41
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Nécessité 300mA sur éclairage extérieur (régime TNS)
- Réponses : 2
- Vues : 1609
Nécessité 300mA sur éclairage extérieur (régime TNS)
Bonjour,
Une petite question : est-il obligatoire de mettre un différentiel 300mA sur les départs d'éclairage extérieur, en régime TNS ?
j'ai l'impression qu'on le fait souvent par habitude, mais que ce n'est pas obligatoire réglementairement. Qu'en pensez vous ?
Merci.
Une petite question : est-il obligatoire de mettre un différentiel 300mA sur les départs d'éclairage extérieur, en régime TNS ?
j'ai l'impression qu'on le fait souvent par habitude, mais que ce n'est pas obligatoire réglementairement. Qu'en pensez vous ?
Merci.
- mer. 13 déc. 2023 10:46
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Protection aval transformateur BT/BT
- Réponses : 3
- Vues : 1283
Protection aval transformateur BT/BT
Bonjour,
Je voudrais savoir si une protection (par disjoncteur) est obligatoire en aval d'un transformateur BT/BT ? la protection amont peut elle suffire ?
Merci.
Je voudrais savoir si une protection (par disjoncteur) est obligatoire en aval d'un transformateur BT/BT ? la protection amont peut elle suffire ?
Merci.
- mar. 19 sept. 2023 17:17
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Rapport kVA / Ampère en tarif jaune
- Réponses : 3
- Vues : 4790
Rapport kVA / Ampère en tarif jaune
Bonjour,
J'ai une question bête : en tarif jaune, pourquoi fait-on correspondre une puissance apparente de 240kVA à une intensité de 400A ?
Alors qu'un simple calcul donne 346A pour 240kVA, ou inversement 277kVA pour 400A (en 400V)! Cela fait un gros écart...
Merci pour votre éclairage.
J'ai une question bête : en tarif jaune, pourquoi fait-on correspondre une puissance apparente de 240kVA à une intensité de 400A ?
Alors qu'un simple calcul donne 346A pour 240kVA, ou inversement 277kVA pour 400A (en 400V)! Cela fait un gros écart...
Merci pour votre éclairage.
- jeu. 15 juin 2023 12:11
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Différentiel 300mA mini obligatoire en tarif jaune ?
- Réponses : 3
- Vues : 12576
Re: Différentiel 300mA mini obligatoire en tarif jaune ?
Parfait, merci pour la réponse claire et rapide.
- jeu. 15 juin 2023 09:25
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Différentiel 300mA mini obligatoire en tarif jaune ?
- Réponses : 3
- Vues : 12576
Différentiel 300mA mini obligatoire en tarif jaune ?
Bonjour, Je suis en train de faire une installation tertiaire en tarif jaune (régime de neutre TT) et je me demande si je dois vraiment prévoir un différentiel 300mA minimum sur chaque départ de mon TGBT, en particulier pour alimenter un petit coffret qui comprend lui même des diff 30mA pour aliment...