36 résultats trouvés

par tom91
jeu. 20 oct. 2022 09:53
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Probleme comprhension coeficient K
Réponses : 11
Vues : 2264

Re: Probleme comprhension coeficient K

Bonjour, Alors c'est surprenant de la part de Schneider, mais bien vu, oui il y a une erreur dans leur document… Dans la formule avec neutre : Lmax = 3,333 x Sph / Im Il faut remplacer 3,333 par 3333 De même pour la formule d'après, il faut remplacer 6,666 par 6666 (ce chiffre semble être la valeur ...
par tom91
mer. 19 oct. 2022 11:28
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Probleme comprhension coeficient K
Réponses : 11
Vues : 2264

Re: Probleme comprhension coeficient K

Bonjour, je me suis justement penché sur cette question récemment J'en ai déduit que pour calculer k comme l'a évoqué Schneider : k = (0,8 x U) / (2xρ1 x %Ia x %section) exemple : Réseau 400V sans neutre, câble cuivre de 240mm² : k = (0,8 x 400) / (2x0,023 x 1,2 x 1,25) k = 4638 Ce coefficient perme...
par tom91
jeu. 13 oct. 2022 12:27
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Probleme intensité absorbé sur moteur électrique
Réponses : 2
Vues : 588

Re: Probleme intensité absorbé sur moteur électrique

Bonjour, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je vais tenter d'émettre une hypothèse en l'absence de réponses : Le moteur indique : Ia (intensité absorbée) = 1,9A Pn (puissance nominale) = 0,75kW Cosφ = 0,83 U = 400V Il va nous falloir la puissance apparente Pa pour déterminer le rendement...
par tom91
jeu. 15 sept. 2022 16:59
Forum : Régime du neutre
Sujet : Section du cable font de fouille
Réponses : 6
Vues : 3844

Re: Section du cable font de fouille

Bonjour, Je pense que pour la grande majorité des postes alimentés en MT (10 à 30kV) oui, mais il faut tout de même effectuer un calcul : La NF C13-100 demande du 25mm² cuivre minimum, à vous de voir si vous souhaitez plus. Tandis que le NF C13-200 demande du 25mm² minimum pour assurer la protection...
par tom91
mar. 13 sept. 2022 12:33
Forum : Régime du neutre
Sujet : Section du cable font de fouille
Réponses : 6
Vues : 3844

Re: Section du cable font de fouille

Bonjour, La section minimale doit bien être 25mm², selon les guides établis par Enedis. Ce qui rejoint les normes/guides 15100 / 13100/ 13200 / 15106 ... Pour un poste de distribution publique HTA/BT, cette valeur provient peut-être de la norme NF C 11-201 qui traite des réseaux de distribution publ...
par tom91
lun. 4 juil. 2022 18:05
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Sélectivité totale
Réponses : 8
Vues : 8359

Re: Sélectivité totale

Bonjour, Je me permet de rebondir aujourd'hui sur ce sujet. Après avoir parcouru le règlement de sécurité ERP, et les articles de la norme nfc 15-100 applicables par le code du travail, je ne parviens pas à trouver à quel moment on exige une sélectivité sur l'ensemble d'un établissement ERP. Sur la ...