- jeu. 20 oct. 2022 09:53
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Probleme comprhension coeficient K
- Réponses : 11
- Vues : 2264
Re: Probleme comprhension coeficient K
Bonjour, Alors c'est surprenant de la part de Schneider, mais bien vu, oui il y a une erreur dans leur document… Dans la formule avec neutre : Lmax = 3,333 x Sph / Im Il faut remplacer 3,333 par 3333 De même pour la formule d'après, il faut remplacer 6,666 par 6666 (ce chiffre semble être la valeur ...
- mer. 19 oct. 2022 11:28
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Probleme comprhension coeficient K
- Réponses : 11
- Vues : 2264
Re: Probleme comprhension coeficient K
Bonjour, je me suis justement penché sur cette question récemment J'en ai déduit que pour calculer k comme l'a évoqué Schneider : k = (0,8 x U) / (2xρ1 x %Ia x %section) exemple : Réseau 400V sans neutre, câble cuivre de 240mm² : k = (0,8 x 400) / (2x0,023 x 1,2 x 1,25) k = 4638 Ce coefficient perme...
- jeu. 13 oct. 2022 12:27
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Probleme intensité absorbé sur moteur électrique
- Réponses : 2
- Vues : 588
Re: Probleme intensité absorbé sur moteur électrique
Bonjour, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je vais tenter d'émettre une hypothèse en l'absence de réponses : Le moteur indique : Ia (intensité absorbée) = 1,9A Pn (puissance nominale) = 0,75kW Cosφ = 0,83 U = 400V Il va nous falloir la puissance apparente Pa pour déterminer le rendement...
- jeu. 15 sept. 2022 16:59
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Section du cable font de fouille
- Réponses : 6
- Vues : 3844
Re: Section du cable font de fouille
Bonjour, Je pense que pour la grande majorité des postes alimentés en MT (10 à 30kV) oui, mais il faut tout de même effectuer un calcul : La NF C13-100 demande du 25mm² cuivre minimum, à vous de voir si vous souhaitez plus. Tandis que le NF C13-200 demande du 25mm² minimum pour assurer la protection...
- mar. 13 sept. 2022 12:33
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Section du cable font de fouille
- Réponses : 6
- Vues : 3844
Re: Section du cable font de fouille
Bonjour, La section minimale doit bien être 25mm², selon les guides établis par Enedis. Ce qui rejoint les normes/guides 15100 / 13100/ 13200 / 15106 ... Pour un poste de distribution publique HTA/BT, cette valeur provient peut-être de la norme NF C 11-201 qui traite des réseaux de distribution publ...
- lun. 4 juil. 2022 18:05
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Sélectivité totale
- Réponses : 8
- Vues : 8359
Re: Sélectivité totale
Bonjour, Je me permet de rebondir aujourd'hui sur ce sujet. Après avoir parcouru le règlement de sécurité ERP, et les articles de la norme nfc 15-100 applicables par le code du travail, je ne parviens pas à trouver à quel moment on exige une sélectivité sur l'ensemble d'un établissement ERP. Sur la ...