4321 résultats trouvés
- dim. 13 févr. 2022 11:37
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Tension terre/neutre et terre/phase de 100v sur circuit disjoncté
- Réponses : 2
- Vues : 3229
Re: Tension terre/neutre et terre/phase de 100v sur circuit disjoncté
Bonjour, Effectivement, les mesures de tension effectuées sur un circuit totalement à vide à l'aide d'un multimètre de qualité (genre 40 000 [z_homs] /V) sont trompeuses car elles mettent en évidence ces fameuses "tensions fantôme". Si l'on veut absolument faire cette mesure, deux remèdes ...
- lun. 31 janv. 2022 16:25
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Synchronisation et couplage de 2 onduleurs triphasé + Neutre
- Réponses : 1
- Vues : 3654
Re: Synchronisation et couplage de 2 onduleurs triphasé + Neutre
Bonjour, La réponse va de :-totalement impossible=>risque de destruction des deux appareils à:-extrêmement simple :-D C'est possible si le cas a été expressément prévu par le constructeur. Il peut s'agir d'une carte synchro additionnelle qui procède au couplage des onduleurs avant couplage au réseau...
- lun. 31 janv. 2022 11:41
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Tension trop faible sur groupe électrogène
- Réponses : 1
- Vues : 2721
Re: Tension trop faible sur groupe électrogène
Bonjour,
Pour vous répondre, il nous faudrait bien plus de précisions, notamment sur le schéma, le type de régulation (il y a des dizaines de variantes!)et peut-être aussi...la marque et le modèle!
Cordialement
Pour vous répondre, il nous faudrait bien plus de précisions, notamment sur le schéma, le type de régulation (il y a des dizaines de variantes!)et peut-être aussi...la marque et le modèle!
Cordialement
- lun. 31 janv. 2022 11:33
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Groupe plus de courant
- Réponses : 5
- Vues : 2468
Re: Groupe plus de courant
Bonjour, Eh bien...sans photo il est difficile de donner une indication précise. En général, la carte de régulation comporte des bornes ou de simple points de contact repérés "+" et "-". Vous n'avez pas de notice?* NB: pour insérer des photos, il faut les "uploader" che...
- lun. 31 janv. 2022 11:18
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Disjoncteur Ouvert
- Réponses : 5
- Vues : 3182
Re: Disjoncteur Ouvert
Bonjour, disjoncteur boîtier moulé (catégorie A) = aucun retard au déclenchement sur court-circuit n'est prévu disjoncteurs ouverts (catégorie B) = il est possible de retarder le déclenchement pour une valeur de court-circuit inférieure à Icw Depuis déjà pas mal d'années, on ne peut plus associer sy...
- dim. 26 déc. 2021 15:43
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : je suis perdue question contrat à choisir
- Réponses : 0
- Vues : 1085
Re: je suis perdue question contrat à choisir
Bonjour, Vous avez besoin d'être conseillée, et je pense qu'Enedis n'est pas la bonne porte d'entrée. Ce sont des techniciens, chargés de vous fournir -physiquement- l'énergie dont vous avez besoin. Il faut vous adresser au fournisseur, qui est doté de services commerciaux capables de construire vot...
- lun. 20 déc. 2021 15:05
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : panne grpe electrogéne ITCPower DG12000XSE-T
- Réponses : 1
- Vues : 2817
Re: panne grpe electrogéne ITCPower DG12000XSE-T
Bonjour,
Traduction probable: Arrêt sur défaut mesure de vitesse.
Capteur défectueux ou déconnecté.
Vérifiez toutefois si le défaut n'apparaît pas APRES le calage
Cordialement
Traduction probable: Arrêt sur défaut mesure de vitesse.
Capteur défectueux ou déconnecté.
Vérifiez toutefois si le défaut n'apparaît pas APRES le calage
Cordialement
- lun. 20 déc. 2021 14:41
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : varier les tours/minute d'un moteur 230V
- Réponses : 3
- Vues : 1768
Candela
Bonjour, Un moteur tournant à 45tr/mn est à l'évidence un motoréducteur. Rajouter un réducteur risque d'être compliqué, et le remplacer coûteux. Utiliser un variateur est une solution simple, mais il faut trouver un variateur compatible: - avec un "vrai" moteur monophasé, le variateur doit...
- jeu. 16 déc. 2021 16:58
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Disjonction Disjoncteur Aval transformateur
- Réponses : 2
- Vues : 5379
Re: Disjonction Disjoncteur Aval transformateur
Bonjour,
C'est très probablement du au courant magnétisant de TR2: Comme dans cette configuration il est fourni par TR1, les deux disjoncteurs voient le même pic de courant pouvant atteindre 10-12 In.
Cordialement
C'est très probablement du au courant magnétisant de TR2: Comme dans cette configuration il est fourni par TR1, les deux disjoncteurs voient le même pic de courant pouvant atteindre 10-12 In.
Cordialement
- lun. 6 sept. 2021 11:14
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Link comptage
- Réponses : 2
- Vues : 1967
Re: Link comptage
Bonjour, Petite précision: le principe de mesure par calcul était déjà utilisé par les précédente générations de compteurs électroniques. Un avantage non négligeable, c'est que cela permet un filtrage très efficace des harmoniques...au niveau consommation (donc l'énergie = les kWh facturés). En reva...