4321 résultats trouvés
- mar. 1 déc. 2020 18:37
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Carte inverter Yamaha/SDMO
- Réponses : 2
- Vues : 2677
Re: Carte inverter Yamaha/SDMO
Bonjour, Un groupe inverter est composé des éléments suivants - un moteur fonctionnant du régime quasi-ralenti jusqu'à une vitesse pouvant aller de 3800 à 5000 tr/mn selon les modèles (un GE 3 kW classique tourne à 3000tr /min+/-qq %) -un alternateur triphasé -un pont redresseur triphasé -une régula...
- lun. 30 nov. 2020 10:49
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Câblage tri en mono pour réseau domestique
- Réponses : 1
- Vues : 1079
Re: Câblage tri en mono pour réseau domestique
Bonjour Aucun problème pour la phase transitoire "3kVA". En revanche, pour l'installation définitive, vous devrez vous assurer que les sections du neutre et de la phase sont suffisantes partout où c'est nécessaire pour supporter 6 kVA: donc toute la partie d'installation qui va passer de t...
- dim. 29 nov. 2020 11:50
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : protection du câble entre le sectionneur et le disjoncteur client
- Réponses : 4
- Vues : 3751
Re: protection du câble entre le sectionneur et le disjoncteur client
Bonjour, Mais comment peut-on réduire de risque de court-circuit entre le câble situé en aval du sectionneur à coupure visible et l'amont du disjoncteur client? Les normes ne donnent pas de "recette miracle" :-D . Mais le bon sens ainsi que la pratique confortée par des années de contrôles...
- mer. 25 nov. 2020 11:12
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Chargeur 26V
- Réponses : 2
- Vues : 2276
Re: Chargeur 26V
Bonjour, Une batterie est caractérisée par sa tension nominale: c'est la valeur moyenne observée pendant la plus grande partie de la décharge. Ce n'est donc ni la tension à vide (= sans charge) de la batterie chargée, ni la tension maxi lors de la charge. En l'absence d'informations précises, et à t...
- mar. 24 nov. 2020 15:01
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Classe de précision Transformateur de courant
- Réponses : 2
- Vues : 3169
Re: Classe de précision Transformateur de courant
Bonjour, Les TC de mesure classe 0.2S améliorent la précision pour de faibles courants par rapport à la classe 0.2. Pour plus de précision( :-D ) voir ce document On voit que par rapport à la classe 0.2 l'erreur est identique à In, mais réduite de 43% à 0,05In et de plus de la moitié à 0,01. On note...
- sam. 14 nov. 2020 01:05
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Batteries de compensation dans des postes distribution public
- Réponses : 3
- Vues : 2325
Re: Batteries de compensation dans des postes distribution public
Bonsoir, Ce n'est pas dans la politique d'Enedis... Techniquement, il me semble bien préférable de prévoir des ballasts compensés. Cela permet de gagner sur la section des câbles, et cela évite de prévoir une coupure de la batterie en période d'extinction, ou une batterie automatique. Je rappelle qu...
- ven. 13 nov. 2020 16:16
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Problème de differentiel en regime IT
- Réponses : 6
- Vues : 9973
Re: Problème de differentiel en regime IT
Bonjour,
La première chose à vérifier, c'est que les deux CPI ne se retrouvent pas en parallèle du fait des branchements provisoire. Si c'est le cas, il faut en déconnecter un.
(Derrière mon clavier je ne" vois" pas votre installation )
La première chose à vérifier, c'est que les deux CPI ne se retrouvent pas en parallèle du fait des branchements provisoire. Si c'est le cas, il faut en déconnecter un.
(Derrière mon clavier je ne" vois" pas votre installation )
- ven. 13 nov. 2020 16:04
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Batteries de compensation dans des postes distribution public
- Réponses : 3
- Vues : 2325
Re: Batteries de compensation dans des postes distribution public
Bonjour, Personnellement, je n'ai jamais vu de condensateurs dans des postes de distribution publique, et je n'en ai jamais vendu pour cet usage. Effectivement, la politique des distributeurs a toujours été d'équiper les postes-source et d'inciter les abonnés à améliorer leur facteur de puissance: -...
- mar. 10 nov. 2020 20:48
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Disjoncteur 200A connecté
- Réponses : 2
- Vues : 1686
Re: Disjoncteur 200A connecté
Bonjour, Réarmer à distance, ou localement en automatique ne pose aucun problème; il est même possible (selon modèle) que votre disjoncteur soit équipable.* Et ce ne doit pas être le "disjoncteur d'abonné" puisqu'il est plombé (ne concerne que le défunt "tarif jaune" ou équivalen...
- dim. 8 nov. 2020 16:21
- Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
- Sujet : groupe electrogene SDMO Diablo 2400 panne
- Réponses : 3
- Vues : 23079
Re: groupe electrogene SDMO Diablo 2400 panne
Bonjour, il ne s'agit probablement pas d'une panne: ce groupe est défini "a [z_cosphi] = 1", ce qui signifie qu'il est dépourvu de toute régulation. Le condensateur assure l'excitation pour cette seule valeur du cosinus et cela exclut donc toute alimentation de matériel "selfique"...