Bonjour rigel,
un grand merci pour vos conseils très avisés. Effectivement, les fils navettes avaient été endommagés lorsque je les avais tirés. Après remplacement, tout fonctionne parfaitement.
Bonne continuation.
11 résultats trouvés
- jeu. 16 févr. 2023 21:00
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Va-et-vient déclenche différentiel
- Réponses : 5
- Vues : 619
- sam. 28 janv. 2023 23:22
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Va-et-vient déclenche différentiel
- Réponses : 5
- Vues : 619
- sam. 28 janv. 2023 20:22
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Va-et-vient déclenche différentiel
- Réponses : 5
- Vues : 619
Re: Va-et-vient déclenche différentiel
Bonjour, merci beaucoup pour ce début de réponse. Une méthode à me conseiller pour trouver de manière efficace l'endroit où l'un de mes fils est abîmé ? Est-ce qu'il faut que j'investisse dans un testeur d’isolement ? Ou de manière plus économique (en argent mais pas en temps), faut-il que je rempla...
- sam. 28 janv. 2023 17:44
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Va-et-vient déclenche différentiel
- Réponses : 5
- Vues : 619
Va-et-vient déclenche différentiel
Bonjour, voici mon problème : mon "circuit éclairage" déclenche le différentiel, alors que pendant environ 3 ou 4 mois tout fonctionnait très bien. Je précise que j'ai réalisé moi-même toute l'électricité dans une petite extension attenante à ma maison, avec un tableau électrique secondair...
- jeu. 18 déc. 2008 12:37
- Forum : La formation, le choix de votre cursus
- Sujet : Livres pour Bac Pro ELEEC
- Réponses : 5
- Vues : 4251
Re: Livres pour Bac Pro ELEEC
Merci d'avoir répondu.
Même si ma demande concernait plus les ouvrages de formation, j'irai faire un tour sur les sites indiqués.
A bientôt.
Même si ma demande concernait plus les ouvrages de formation, j'irai faire un tour sur les sites indiqués.
A bientôt.
- lun. 8 déc. 2008 17:17
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Devoir 1ère ELEEC
- Réponses : 8
- Vues : 4737
Re: Devoir 1ère ELEEC
Euh... en relisant un bouquin, je m'aperçois que la tension secondaire d'un transformateur triphasé est toujours une tension composée.
Donc pas besoin de diviser par √3 quand le neutre n'est pas distribué !
Donc pas besoin de diviser par √3 quand le neutre n'est pas distribué !
- mar. 2 déc. 2008 18:14
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Devoir 1ère ELEEC
- Réponses : 8
- Vues : 4737
Re: Devoir 1ère ELEEC
Merci pour vos réponses...
- mar. 2 déc. 2008 14:59
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Devoir 1ère ELEEC
- Réponses : 8
- Vues : 4737
Re: Devoir 1ère ELEEC
1) La tension composée étant U×√3, cela donnerait : 220×√3 ≈ 381
Donc la chute de tension se calculerait ainsi : 381×0,08 = 30,5 V
Est-ce cela ?
2) Quant à l'intensité dans les câbles alimentant les machines, j'ai tenu compte de la tension composée. Mon résultat devrait être juste !
Donc la chute de tension se calculerait ainsi : 381×0,08 = 30,5 V
Est-ce cela ?
2) Quant à l'intensité dans les câbles alimentant les machines, j'ai tenu compte de la tension composée. Mon résultat devrait être juste !
- lun. 1 déc. 2008 23:17
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Devoir 1ère ELEEC
- Réponses : 8
- Vues : 4737
Re: Devoir 1ère ELEEC
Oui, pardon.... La question était : Calculer la chute de tension maximale, en volt, admissible dans la ligne
Donc une chute de tension correspondrait à la différence entre la tension maximale la tension nominale ?
Donc une chute de tension correspondrait à la différence entre la tension maximale la tension nominale ?
- lun. 1 déc. 2008 22:21
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Devoir 1ère ELEEC
- Réponses : 8
- Vues : 4737
Devoir 1ère ELEEC
Bonjour, Mon 1er devoir de conception d'ouvrage électrique me pose quelques soucis. En effet, il fait appel à des connaissances qui ne sont pas dans mes cours du CNED, mais à des acquis qu'un élève possédant un BEP ELEEC doit vraisemblablement maîtriser. Or, je n'ai pas ce diplôme et me suis mis à n...