11 résultats trouvés

par yacco
jeu. 16 févr. 2023 21:00
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Va-et-vient déclenche différentiel
Réponses : 5
Vues : 619

Re: Va-et-vient déclenche différentiel

Bonjour rigel,

un grand merci pour vos conseils très avisés. Effectivement, les fils navettes avaient été endommagés lorsque je les avais tirés. Après remplacement, tout fonctionne parfaitement.

Bonne continuation.
par yacco
sam. 28 janv. 2023 23:22
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Va-et-vient déclenche différentiel
Réponses : 5
Vues : 619

Re: Va-et-vient déclenche différentiel

yacco a écrit : sam. 28 janv. 2023 20:22
par yacco
sam. 28 janv. 2023 20:22
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Va-et-vient déclenche différentiel
Réponses : 5
Vues : 619

Re: Va-et-vient déclenche différentiel

Bonjour, merci beaucoup pour ce début de réponse. Une méthode à me conseiller pour trouver de manière efficace l'endroit où l'un de mes fils est abîmé ? Est-ce qu'il faut que j'investisse dans un testeur d’isolement ? Ou de manière plus économique (en argent mais pas en temps), faut-il que je rempla...
par yacco
sam. 28 janv. 2023 17:44
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Va-et-vient déclenche différentiel
Réponses : 5
Vues : 619

Va-et-vient déclenche différentiel

Bonjour, voici mon problème : mon "circuit éclairage" déclenche le différentiel, alors que pendant environ 3 ou 4 mois tout fonctionnait très bien. Je précise que j'ai réalisé moi-même toute l'électricité dans une petite extension attenante à ma maison, avec un tableau électrique secondair...
par yacco
jeu. 18 déc. 2008 12:37
Forum : La formation, le choix de votre cursus
Sujet : Livres pour Bac Pro ELEEC
Réponses : 5
Vues : 4251

Re: Livres pour Bac Pro ELEEC

Merci d'avoir répondu.

Même si ma demande concernait plus les ouvrages de formation, j'irai faire un tour sur les sites indiqués.

A bientôt.
par yacco
lun. 8 déc. 2008 17:17
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Devoir 1ère ELEEC
Réponses : 8
Vues : 4737

Re: Devoir 1ère ELEEC

Euh... en relisant un bouquin, je m'aperçois que la tension secondaire d'un transformateur triphasé est toujours une tension composée.
Donc pas besoin de diviser par √3 quand le neutre n'est pas distribué ! :-o
par yacco
mar. 2 déc. 2008 18:14
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Devoir 1ère ELEEC
Réponses : 8
Vues : 4737

Re: Devoir 1ère ELEEC

Merci pour vos réponses... :-D
par yacco
mar. 2 déc. 2008 14:59
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Devoir 1ère ELEEC
Réponses : 8
Vues : 4737

Re: Devoir 1ère ELEEC

1) La tension composée étant U×√3, cela donnerait : 220×√3 ≈ 381

Donc la chute de tension se calculerait ainsi : 381×0,08 = 30,5 V

Est-ce cela ?

2) Quant à l'intensité dans les câbles alimentant les machines, j'ai tenu compte de la tension composée. Mon résultat devrait être juste !
par yacco
lun. 1 déc. 2008 23:17
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Devoir 1ère ELEEC
Réponses : 8
Vues : 4737

Re: Devoir 1ère ELEEC

Oui, pardon.... La question était : Calculer la chute de tension maximale, en volt, admissible dans la ligne

Donc une chute de tension correspondrait à la différence entre la tension maximale la tension nominale ?
par yacco
lun. 1 déc. 2008 22:21
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Devoir 1ère ELEEC
Réponses : 8
Vues : 4737

Devoir 1ère ELEEC

Bonjour, Mon 1er devoir de conception d'ouvrage électrique me pose quelques soucis. En effet, il fait appel à des connaissances qui ne sont pas dans mes cours du CNED, mais à des acquis qu'un élève possédant un BEP ELEEC doit vraisemblablement maîtriser. Or, je n'ai pas ce diplôme et me suis mis à n...

Aller à la recherche avancée