3 résultats trouvés

par Marseillais1313
jeu. 23 juin 2022 10:20
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Problème de filiation ?
Réponses : 3
Vues : 2335

Re: Problème de filiation ?

Merci de cette réponse, Nous sommes en régime TT et non en TNC/S. Je ne mélange pas filiation et sélectivité mais je me demandais si le disjoncteur en amont coupe car le PdC des disjoncteurs en aval sont trop faible, si le Pdc est < à l'Icc, le disjoncteur peut ne pas s'ouvrir dans ce cas c'est celu...
par Marseillais1313
dim. 19 juin 2022 16:38
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Problème de filiation ?
Réponses : 3
Vues : 2335

Problème de filiation ?

Bonjour à tous, Mon problème est le suivant ; Le client se plaint que son disjoncteur DMX de 2500A déclenche lorsque il y a un court-circuit en bout de ligne sur ces récepteurs. En aval de celui-ci nous avons un DPX de 630A puis on arrive sur les tableaux divisionnaires, avec des protections basique...
par Marseillais1313
lun. 3 janv. 2022 21:02
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Choix d’une disj prise > 32A
Réponses : 1
Vues : 1288

Choix d’une disj prise > 32A

Bonjour, Je suis chargé de projet dans un bureau d’étude. J’en ai fait une étude afin de mettre en place une prise de 63A, qui dit 63A dit, non obligation de mise en place d’un dispositif différentiel, cependant l’inspecteur électrique de l’usine m’indique que la prise est en zone "AD4" pr...

Aller à la recherche avancée