Détecteur de niveau à palette ( silo )

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
Alex59
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : sam. 25 mai 2024 03:15
Contact :

Détecteur de niveau à palette ( silo )

Message par Alex59 »

Bonsoir, j'espère ne pas me tromper de rubrique ( je suis nouveau ici )

Voilà je vous expliques mon problème, récemment un collègue a remplacé un détecteur de niveau sur un silo et évidemment une fois monté, ni vue ni connu je pars sans faire de tests, sauf qu'aujourd'hui on m'appelle pour le disfonctionnement de celui-ci .

J'ai fait tous les tests possibles, plusieurs essais etc... Le détecteur fonctionne correctement mais ne donne pas la bonne information au pc de commande ( quand la palette tourne le silo est vide mais ça indique sur le pc silo plein, et quand la palette s'arrête le silo est plein mais pour le pc c'est vide )

Pensez vous que cela viendrait vraiment du détecteur ou alors directement du programme dans le pc .

Merci pour vos réponses
Avatar du membre
Iris87
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 23 mai 2024 10:10
Contact :

Re: Détecteur de niveau à palette ( silo )

Message par Iris87 »

Salut,

Il semble que ton problème soit plus lié au programme du PC qu'au détecteur lui-même. Si tous les tests montrent que le détecteur fonctionne correctement mais que les informations envoyées sont inversées, c'est probablement une question de configuration ou de programmation. Pour résoudre ce type de souci, il faut parfois faire appel à un bon dépanneur ou installateur qui connaît bien ce genre de systèmes. Assure-toi que la configuration logicielle correspond bien aux signaux envoyés par le détecteur
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1567
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Détecteur de niveau à palette ( silo )

Message par VE Pp »

Bonjour, pour avoir installé des détecteurs de niveau de céréales de ce type, silo vide la palette tourne, silo plein la palette se bloque et un fin de course met fin à la rotation.
Avatar du membre
JC87
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : jeu. 16 avr. 2009 20:31
Contact :

Re: Détecteur de niveau à palette ( silo )

Message par JC87 »

Bonjour,

Pour moi le souci vient du contact du fin de course du détecteur à palette, ça a du être câblé en NC alors qu'avant c'était en NO ou vice et versa. La programmation coté automate ou pc ne peut pas changer toute seule.

JC''
Avatar du membre
Perecoll
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mer. 7 févr. 2024 12:42
Contact :

Re: Détecteur de niveau à palette ( silo )

Message par Perecoll »

Bonsoir,

Il semble que vous ayez un problème intéressant avec le détecteur de niveau du silo. Si les tests montrent que le détecteur fonctionne correctement mais que l'information transmise au PC de commande est inversée, il y a quelques points que vous pourriez envisager avant de conclure à un problème de détecteur ou de programmation :

Vérification des connexions électriques : Assurez-vous que toutes les connexions entre le détecteur et le système de commande sont correctes et sécurisées. Parfois, un câblage inversé ou mal connecté peut causer des lectures incorrectes.

Configuration du détecteur : Vérifiez si le détecteur de niveau a des paramètres de configuration qui pourraient avoir été mal ajustés lors de l'installation. Il est possible que les paramètres pour "plein" et "vide" soient inversés lors de cette phase.

Calibration du détecteur : Assurez-vous que le détecteur est correctement calibré pour le type de matériau dans le silo et les conditions de fonctionnement spécifiques. Une calibration incorrecte pourrait entraîner des lectures erronées.

Vérification du logiciel de commande : Il est aussi possible que le problème provienne du logiciel dans le PC de commande. Si les paramètres de lecture du détecteur ont été modifiés ou si le programme interprète mal les signaux du détecteur, cela pourrait expliquer les informations incorrectes affichées.

Consultation de la documentation technique : Revisitez la documentation technique du détecteur et du système de commande pour vous assurer que toutes les procédures de configuration et d'installation ont été suivies correctement.

Test avec un autre détecteur : Si possible, testez le système avec un autre détecteur pour déterminer si le problème persiste. Cela pourrait vous aider à isoler le problème soit au niveau du détecteur soit au niveau du système de commande.

Si après ces vérifications le problème n'est toujours pas résolu, il pourrait être judicieux de faire appel à un technicien spécialisé dans les systèmes de détection ou de contrôle industriels pour une évaluation plus approfondie. Ce genre de problème peut parfois provenir de subtilités dans la configuration du système qui ne sont pas évidentes sans une analyse détaillée. Bonne chance pour le diagnostic et la réparation !
Expert en machine, polytechnique
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: Détecteur de niveau à palette ( silo )

Message par vincebzh56 »

JC87 a écrit : dim. 26 mai 2024 11:14 Bonjour,

Pour moi le souci vient du contact du fin de course du détecteur à palette, ça a du être câblé en NC alors qu'avant c'était en NO ou vice et versa. La programmation coté automate ou pc ne peut pas changer toute seule.

JC''
Je suis plutôt s accord avec ce raisonnement
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités