Compteur linky et délésteur

Message par flaschgordon »

Bonjour, je possède actuellement un abonnement de 9 KVA et le DB est réglé sur 45 A, comme je dépasse l'hiver ma puissance souscrite j'ai installé (il y a longtemps) un délesteur à tore intégré réglé sur 45A et tout va bien, plus de déclenchements intempestifs.

Ma tension étant au alentour de 226V, quand j'arrive à 45 A, ma puissance apparente avoisine les 10KVA

Ne sachant pas trop comment le linky mesure le dépassement de la puissance souscrite, je me pose la question suivante:

Mon délesteur actuel sera t'il encore efficace pour éviter que le linky déclenche quand je dépasserais les 9KVA de mon abonnement? :(

Bon j'ai posé par mail cette question à Enedis.... toujours pas de réponse :(
@+
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: Compteur linky et délésteur

Message par flaschgordon »

Re, donc je suis tombé sur un courrier d' Enédis adressé à une commune, je cite:
Le nouveau compteur (linky) contrôle la puissance apparente souscrite et accepte une tolérance de 30% pour un compteur monophasé. :-) :-)
@+