Bonjour.
J’ai une question concernant la mise en œuvre de 2 schémas de liaison à la terre dans une même installation. Au départ de l’installation il y a un poste privé avec un transformateur HT/BT qui alimente un TGBT en régime IT sans neutre. Ce TGBT alimente lui-même d’autres armoires en 3 phases + PE, dans lesquelles il est demandé un SLT TNC-S.
Ma question est donc la suivante : y-a-t-il une contre-indication à avoir un SLT TNC-S en aval d’un SLT IT sans neutre ? S’il n’y en a pas, faut-il prendre des précautions particulières pour le réaliser ?
Merci d’avance pour vos réponses.
SLT TNC-S en aval d’un SLT IT
-
- Expert
- Messages : 1174
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: SLT TNC-S en aval d’un SLT IT
bonjour,
la question a été posée en 2017, j'avais répondu avec un schéma et Candela avait commenté la réponse.
voir le lien http://www.volta-electricite.info/forum ... c8d#p60879
avec le logiciel écodial on trouve des commentaire dans l'aide technique:
10.3. Limitation pour la mise en œuvre de la filiation
Certaines configurations d’installations électriques ne permettent pas la mise en œuvre de la filiation :le disjoncteur pour lequel on recherche de la filiation et le disjoncteur amont sont de part et d’autre d’un transformateur BT/BT.
voir le lien : https://www.cjoint.com/c/NEwlpcRJVHv
cordialement
la question a été posée en 2017, j'avais répondu avec un schéma et Candela avait commenté la réponse.
voir le lien http://www.volta-electricite.info/forum ... c8d#p60879
avec le logiciel écodial on trouve des commentaire dans l'aide technique:
10.3. Limitation pour la mise en œuvre de la filiation
Certaines configurations d’installations électriques ne permettent pas la mise en œuvre de la filiation :le disjoncteur pour lequel on recherche de la filiation et le disjoncteur amont sont de part et d’autre d’un transformateur BT/BT.
voir le lien : https://www.cjoint.com/c/NEwlpcRJVHv
cordialement
Re: SLT TNC-S en aval d’un SLT IT
Bonjour,
C'est un peu comme consulter un vieux magazine immobilier pour des tendances actuelles : il faut parfois actualiser ses sources. Pour des solutions plus récentes, il serait intéressant de vérifier les dernières versions des logiciels et les mises à jour de la réglementation.
C'est un peu comme consulter un vieux magazine immobilier pour des tendances actuelles : il faut parfois actualiser ses sources. Pour des solutions plus récentes, il serait intéressant de vérifier les dernières versions des logiciels et les mises à jour de la réglementation.
Re: SLT TNC-S en aval d’un SLT IT
Bonjour,
Votre question concerne l'implémentation de deux schémas de liaison à la terre (SLT) différents dans une même installation électrique, ce qui peut être complexe mais faisable avec les précautions nécessaires. Vous avez un système initial en régime IT alimentant un système en TNC-S. Voici les points clés à considérer :
Compatibilité des régimes IT et TNC-S
Isolement vs. Continuité : Le régime IT est caractérisé par l'isolement du neutre ou la connexion à la terre à travers une impédance élevée. Il est utilisé pour des raisons de sécurité et de continuité de service, car il permet à l'installation de continuer à fonctionner en cas de premier défaut d'isolement. Le TNC-S, en revanche, divise le conducteur neutre et le conducteur de protection en aval de la source, ce qui réduit les risques de tension de contact en cas de défaut.
Transition entre IT et TNC-S : Mélanger ces deux systèmes dans une même installation exige une séparation très claire et sécurisée pour éviter toute confusion ou risque de connexion incorrecte entre les systèmes de terre. Les équipements utilisés pour la transition doivent être compatibles avec les exigences des deux types de réseau.
Précautions à prendre
Point de transition : Assurez-vous que le point où le système passe de IT à TNC-S est clairement identifié et accessible uniquement aux professionnels qualifiés. Ce point de transition doit être conçu de manière à éviter tout risque de connexion entre le conducteur de protection et le neutre avant ce point.
Mesures de protection : Il est crucial de s'assurer que toutes les protections (disjoncteurs, relais, etc.) sont réglées pour reconnaître et réagir correctement aux types de défauts spécifiques à chaque régime. Par exemple, des dispositifs de protection différentielle résiduelle (DDR) adaptés doivent être installés pour réagir aux conditions de défaut du régime TNC-S.
Vérifications et tests : Avant la mise en service, effectuez des tests approfondis pour vous assurer que les deux systèmes fonctionnent indépendamment sans interférence, et que les mesures de protection sont adéquates et fonctionnelles.
Documentation et signalisation : Documentez clairement l'installation et le schéma de câblage, en indiquant où chaque régime est utilisé. La signalisation sur site doit également indiquer clairement les différentes zones pour éviter toute erreur pendant la maintenance ou les interventions futures.
Conclusion
Il n'y a pas de contre-indication formelle à avoir un SLT TNC-S en aval d’un SLT IT sans neutre, à condition que la conception, l'installation, et la vérification soient effectuées avec soin et par des professionnels. La coexistence de ces deux régimes nécessite une attention particulière à la sécurité, à l'isolation, et à la conformité aux normes électriques en vigueur.
Assurez-vous de consulter un ingénieur électricien qualifié pour valider la conception et la mise en œuvre de votre installation pour garantir sécurité et conformité.
Votre question concerne l'implémentation de deux schémas de liaison à la terre (SLT) différents dans une même installation électrique, ce qui peut être complexe mais faisable avec les précautions nécessaires. Vous avez un système initial en régime IT alimentant un système en TNC-S. Voici les points clés à considérer :
Compatibilité des régimes IT et TNC-S
Isolement vs. Continuité : Le régime IT est caractérisé par l'isolement du neutre ou la connexion à la terre à travers une impédance élevée. Il est utilisé pour des raisons de sécurité et de continuité de service, car il permet à l'installation de continuer à fonctionner en cas de premier défaut d'isolement. Le TNC-S, en revanche, divise le conducteur neutre et le conducteur de protection en aval de la source, ce qui réduit les risques de tension de contact en cas de défaut.
Transition entre IT et TNC-S : Mélanger ces deux systèmes dans une même installation exige une séparation très claire et sécurisée pour éviter toute confusion ou risque de connexion incorrecte entre les systèmes de terre. Les équipements utilisés pour la transition doivent être compatibles avec les exigences des deux types de réseau.
Précautions à prendre
Point de transition : Assurez-vous que le point où le système passe de IT à TNC-S est clairement identifié et accessible uniquement aux professionnels qualifiés. Ce point de transition doit être conçu de manière à éviter tout risque de connexion entre le conducteur de protection et le neutre avant ce point.
Mesures de protection : Il est crucial de s'assurer que toutes les protections (disjoncteurs, relais, etc.) sont réglées pour reconnaître et réagir correctement aux types de défauts spécifiques à chaque régime. Par exemple, des dispositifs de protection différentielle résiduelle (DDR) adaptés doivent être installés pour réagir aux conditions de défaut du régime TNC-S.
Vérifications et tests : Avant la mise en service, effectuez des tests approfondis pour vous assurer que les deux systèmes fonctionnent indépendamment sans interférence, et que les mesures de protection sont adéquates et fonctionnelles.
Documentation et signalisation : Documentez clairement l'installation et le schéma de câblage, en indiquant où chaque régime est utilisé. La signalisation sur site doit également indiquer clairement les différentes zones pour éviter toute erreur pendant la maintenance ou les interventions futures.
Conclusion
Il n'y a pas de contre-indication formelle à avoir un SLT TNC-S en aval d’un SLT IT sans neutre, à condition que la conception, l'installation, et la vérification soient effectuées avec soin et par des professionnels. La coexistence de ces deux régimes nécessite une attention particulière à la sécurité, à l'isolation, et à la conformité aux normes électriques en vigueur.
Assurez-vous de consulter un ingénieur électricien qualifié pour valider la conception et la mise en œuvre de votre installation pour garantir sécurité et conformité.
Expert en machine, polytechnique
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 134
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: SLT TNC-S en aval d’un SLT IT
Bonjour
Si les armoires nécessitent le TNS c est probablement que celles ci alimentent des machines et donc le fabricant concepteur de la machine qui l'impose.
Mais attention est ce que les armoires distribuent des circuits terminaux dans des locaux classes a risque d incendie?
Si c est le cas en aval du transformateur BT/BT que vous allez installer pour créer le SLT TNS vous aurez l'obligation d installer des dispositifs différentiels 300mA
Si les armoires nécessitent le TNS c est probablement que celles ci alimentent des machines et donc le fabricant concepteur de la machine qui l'impose.
Mais attention est ce que les armoires distribuent des circuits terminaux dans des locaux classes a risque d incendie?
Si c est le cas en aval du transformateur BT/BT que vous allez installer pour créer le SLT TNS vous aurez l'obligation d installer des dispositifs différentiels 300mA
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité