Spots basse tension restent éteints
Spots basse tension restent éteints
Bonjour,
J'ai un comportement étrange dans une sdb que je rénove. Je veux mettre un spot 35W basse tension IP65 à proximité de ma douche. J'ai donc un convertisseur 220-240V -> 12V.
Pendant la durée de mes travaux, j'avais mis une douille de chantier et une vielle lampe à incandescence pour m'éclairer et là pas de soucis. Arrive le moment d'installer mon spot et là rien, le spot ne s'allume pas.
Je vérifie les branchements, tout est bon. Ayant fait un montage similaire à l'étage il y a qq années, je prends toute la ligne sauf le tranfo et je le branche sur le transfo de ma salle de bain à l'étage et là tout fonctionne, le spot s'allume. Donc j'incrimine le transfo et je le remplace par un autre (en fait j'installe 2 spots avec 1 transfo par spot). Pareil rien ne s'allume . Je me dis que je suis tombé sur une mauvaise série (bien que acheté dans magasin pour pro) et je fonce chez Leroy-Merlin, (mon distributeur étant fermé le samedi après-midi).
Je reviens avec 2 transfos et la rebelotte rien ne s'allume. 4 transfo défectueux ne me semble pas une bonne explication.
J'ai verifié la tension et j'ai bien 230V à chaque arrivée.
Là je sèche. Quelqu'un a-t-il une idée lumineuse?
Merci d'avance
J'ai un comportement étrange dans une sdb que je rénove. Je veux mettre un spot 35W basse tension IP65 à proximité de ma douche. J'ai donc un convertisseur 220-240V -> 12V.
Pendant la durée de mes travaux, j'avais mis une douille de chantier et une vielle lampe à incandescence pour m'éclairer et là pas de soucis. Arrive le moment d'installer mon spot et là rien, le spot ne s'allume pas.
Je vérifie les branchements, tout est bon. Ayant fait un montage similaire à l'étage il y a qq années, je prends toute la ligne sauf le tranfo et je le branche sur le transfo de ma salle de bain à l'étage et là tout fonctionne, le spot s'allume. Donc j'incrimine le transfo et je le remplace par un autre (en fait j'installe 2 spots avec 1 transfo par spot). Pareil rien ne s'allume . Je me dis que je suis tombé sur une mauvaise série (bien que acheté dans magasin pour pro) et je fonce chez Leroy-Merlin, (mon distributeur étant fermé le samedi après-midi).
Je reviens avec 2 transfos et la rebelotte rien ne s'allume. 4 transfo défectueux ne me semble pas une bonne explication.
J'ai verifié la tension et j'ai bien 230V à chaque arrivée.
Là je sèche. Quelqu'un a-t-il une idée lumineuse?
Merci d'avance
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7035
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Spots basse tension restent éteints
hello
euh, si un autre spot fonctionne sur ce transfo, c'est bien qu'il fonctionne, non?
@+
euh, si un autre spot fonctionne sur ce transfo, c'est bien qu'il fonctionne, non?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Spots basse tension restent éteints
non c'est l'inverse, c'est le spot qui marche sur un transfo existant dans ma salle de bains à l'étage, mais le package livré (transfo, câble, spot et douille) ne fonctionne nulle part. Donc par mes tests je suis certain que le câble + la douille+le spot fonctionne bien. Mon interrogation vient du/des transfos, mais 3 transfo défectueux de suite je n'y crois pas beaucoup....
Une autre idée?
Une autre idée?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7035
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Spots basse tension restent éteints
on se comprend mal
prendre un ensemble complet qui fonctionne par ailleurs et le mettre ici
puis remplacer les pieces une à une avec le ""défectueux""
prendre un ensemble complet qui fonctionne par ailleurs et le mettre ici
puis remplacer les pieces une à une avec le ""défectueux""
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Spots basse tension restent éteints
C'est malheureusement ce que j'ai déja fait. J'ai pris le spot, la douille, la ligne et je l'ai branchée sur un transfo existant dans une autre piece et le spot s'allume. donc toute la partie spot, douille, cable fonctionne correctement.
J'ai déjà remplacé le transfo par 2 autres et reconnecté dessus l'ensemble spot, douille et cable testé et cela ne s'allume pas. J'ai meme essayé de connecter le tout à plusieurs plafonniers de la maison et jamais cela ne s'allume.
je suis a court d'idées...
J'ai déjà remplacé le transfo par 2 autres et reconnecté dessus l'ensemble spot, douille et cable testé et cela ne s'allume pas. J'ai meme essayé de connecter le tout à plusieurs plafonniers de la maison et jamais cela ne s'allume.
je suis a court d'idées...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7035
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Spots basse tension restent éteints
alors, sans photos du systeme raccordé difficile a dire
faire des mesures de tension aussi
faire des mesures de tension aussi
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Spots basse tension restent éteints
Bonsoir,
Vérifiez la puissance (w) minimum de fonctionnement inscrite sur votre transfo, si la puissance de votre spot est inférieure, rien ne fonctionne!
a+
Vérifiez la puissance (w) minimum de fonctionnement inscrite sur votre transfo, si la puissance de votre spot est inférieure, rien ne fonctionne!
a+
Re: Spots basse tension restent éteints
Bonsoir,
Merci a tous pour vos commentaires.
En reprenant finalement tout depuis le début (car je devenais fou), je me suis aperçu que le bas de la ligne que je pensais bonne avait en fait une ampoule défectueuse. J'ai du inverser les ampoules par mégarde.
Donc en fait tout fonctionne correctement maintenant que j'ai remplacé l'ampoule
Merci encore.
Merci a tous pour vos commentaires.
En reprenant finalement tout depuis le début (car je devenais fou), je me suis aperçu que le bas de la ligne que je pensais bonne avait en fait une ampoule défectueuse. J'ai du inverser les ampoules par mégarde.
Donc en fait tout fonctionne correctement maintenant que j'ai remplacé l'ampoule
Merci encore.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités