Différentiel qui saute lors de l'arrêt du four.
Différentiel qui saute lors de l'arrêt du four.
Bonjour,
J'ai un four électrique, qui depuis un moment, fait déclencher le différentiel du disjoncteur modulaire et pas moyen d'en trouver la cause.
Le four fonctionne très bien et parfaitement, la régulation de température marche, et pendant des heures.
Le soucis est que si je stop le chauffage d'une manière ou d'une autre par l'ouverture de porte, commande STOP du programmateur, ou fin de minuterie, alors que la résistance chauffe, et seulement dans ce cas là, le différentiel déclenche
j'ai tenté de trouver une fuite a la terre, mais rien trouver, j'ai même tenter de brancher directement le secteur sur la carcasse métallique dont je pouvai, aucun déclenchement ou fuite.
ce défaut fugitif aussi permanent que fantomatique, me pose une sévère COLLE.
J'ai tenter de changer de prise, pour un autre circuit, même résultat.
Si vous pouvez m'aider a exorciser ce four
J'ai un four électrique, qui depuis un moment, fait déclencher le différentiel du disjoncteur modulaire et pas moyen d'en trouver la cause.
Le four fonctionne très bien et parfaitement, la régulation de température marche, et pendant des heures.
Le soucis est que si je stop le chauffage d'une manière ou d'une autre par l'ouverture de porte, commande STOP du programmateur, ou fin de minuterie, alors que la résistance chauffe, et seulement dans ce cas là, le différentiel déclenche
j'ai tenté de trouver une fuite a la terre, mais rien trouver, j'ai même tenter de brancher directement le secteur sur la carcasse métallique dont je pouvai, aucun déclenchement ou fuite.
ce défaut fugitif aussi permanent que fantomatique, me pose une sévère COLLE.
J'ai tenter de changer de prise, pour un autre circuit, même résultat.
Si vous pouvez m'aider a exorciser ce four
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1562
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Différentiel qui saute lors de l'arrêt du four.
Bonjour,
Avez-vous démonté le four pour une inspection visuelle des conducteurs et des divers équipements, avec une peu chance le défaut est apparent.
Avez-vous démonté le four pour une inspection visuelle des conducteurs et des divers équipements, avec une peu chance le défaut est apparent.
Re: Différentiel qui saute lors de l'arrêt du four.
Oui, j'ai déjà tout démonté, et la filerie est en silicone, et bonne, d'ailleurs, elle est sur support isolant.
les seules choses qui soient reliés a la terre son le moteur de plateau et la résistance, le reste, ampoule et ventilateur pour chaleur tournante, disposes de support plastique.
les seules choses qui soient reliés a la terre son le moteur de plateau et la résistance, le reste, ampoule et ventilateur pour chaleur tournante, disposes de support plastique.
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1562
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Différentiel qui saute lors de l'arrêt du four.
Re,
Il ne reste plus qu'a faire les mêmes essais en débranchant les éléments un par un afin de tenter d'isoler celui qui est en défaut.
Il ne reste plus qu'a faire les mêmes essais en débranchant les éléments un par un afin de tenter d'isoler celui qui est en défaut.
Re: Différentiel qui saute lors de l'arrêt du four.
bonjour,
je vois bien la résistance qui en refroidissant se déforme et viens toucher le chassie ...
je vois bien la résistance qui en refroidissant se déforme et viens toucher le chassie ...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7030
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Différentiel qui saute lors de l'arrêt du four.
hello
ben oui, Fab, pas dit qu'une mesure d'isolement puisse permettre de solutionner le problème à 100%
@+
ben oui, Fab, pas dit qu'une mesure d'isolement puisse permettre de solutionner le problème à 100%
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Différentiel qui saute lors de l'arrêt du four.
Bonjour,
J'aimerai réussir a sortir le grill, mais c'est riveté sur un côté avec des extrémités céramiques, et monté sur un support isolant ( plastique ? ) de l'autre.
Pour ce qui est de toucher un bord, il y a presque 50mm entre l'élément, et la parois. .
J'aimerai réussir a sortir le grill, mais c'est riveté sur un côté avec des extrémités céramiques, et monté sur un support isolant ( plastique ? ) de l'autre.
Pour ce qui est de toucher un bord, il y a presque 50mm entre l'élément, et la parois. .
Re: Différentiel qui saute lors de l'arrêt du four.
Ayant un peu de temps aujourd'hui pour chercher.
Je viens de changer d'appareil de mesure en remplaçant un aiguille ( pour tenter de voir ), je branche un numérique et le courant de fuite augmente en fonction de la T°, a froid, +/-µmA, et chaud, +/-12mA.
Surprenant, mais insuffisant pour déclencher
Je viens de changer d'appareil de mesure en remplaçant un aiguille ( pour tenter de voir ), je branche un numérique et le courant de fuite augmente en fonction de la T°, a froid, +/-µmA, et chaud, +/-12mA.
Surprenant, mais insuffisant pour déclencher
Re: Différentiel qui saute lors de l'arrêt du four.
Bonsoir Skippy,
Bonsoir à tous,
J'ai lu les messages des uns et des autres, il faut se tourner dorénavant vers un dépôt de graisse qui est en contact avec la carcasse,
et une connection électrique (voyant, réglage du thermostat, mise en fonction des puissance de chauffe, contact de porte). C'est un défaut résistant.
Il faut examiner votre four de fond en comble, les passages eventuels des graisses ou jus.
Les mesures d'isolements sur ce genre de défauts ne sont pas trop locaces. Il faut être trés observateur.
Bon courage.
Bonsoir à tous,
J'ai lu les messages des uns et des autres, il faut se tourner dorénavant vers un dépôt de graisse qui est en contact avec la carcasse,
et une connection électrique (voyant, réglage du thermostat, mise en fonction des puissance de chauffe, contact de porte). C'est un défaut résistant.
Il faut examiner votre four de fond en comble, les passages eventuels des graisses ou jus.
Les mesures d'isolements sur ce genre de défauts ne sont pas trop locaces. Il faut être trés observateur.
Bon courage.
Re: Différentiel qui saute lors de l'arrêt du four.
Bonjour,
Oui, j'ai cherché un peu tout et partout, mais je n'y comprend plus rien, a y perdre le peu de latin que j'ai..
Oui, j'ai cherché un peu tout et partout, mais je n'y comprend plus rien, a y perdre le peu de latin que j'ai..