CUMULUS TRI EN MONO
CUMULUS TRI EN MONO
Bonjour,
J'ai hérité d'un cumulus Ariston neuf 2400w avec résistance Stéalite TRI. Sauf que, j'ai du monophasé. D'après les informations que j'ai obtenu, ce cumulus peut se brancher en mono mais sans pouvoir disposer de la moindre notice sur le branchement adequat.
Quelqu'un peut il me renseigner sur ce sujet ? (schéma de branchement entres autres...).
Par avance Merci beaucoup de vos lumières...
Cordialement
J'ai hérité d'un cumulus Ariston neuf 2400w avec résistance Stéalite TRI. Sauf que, j'ai du monophasé. D'après les informations que j'ai obtenu, ce cumulus peut se brancher en mono mais sans pouvoir disposer de la moindre notice sur le branchement adequat.
Quelqu'un peut il me renseigner sur ce sujet ? (schéma de branchement entres autres...).
Par avance Merci beaucoup de vos lumières...
Cordialement
Re: CUMULUS TRI EN MONO
Bonsoir
Cherche sur ton chauffe eau tout ce qui peut être comme indication pour un éventuel branchement en mono; si tu n'a rien trouvé, tu peux faire un montage qui te permet de passer du mono au tri mais sache que le rendement est mauvais environ 70% et le courant est important ce qui peux faire fonctionner ton dispositif de protection.
Tu le trouvera dans le schémathèque.
Cherche sur ton chauffe eau tout ce qui peut être comme indication pour un éventuel branchement en mono; si tu n'a rien trouvé, tu peux faire un montage qui te permet de passer du mono au tri mais sache que le rendement est mauvais environ 70% et le courant est important ce qui peux faire fonctionner ton dispositif de protection.
Tu le trouvera dans le schémathèque.
Re: CUMULUS TRI EN MONO
Bonjour
Afin de valider ma démarche, je vous fais part de ce que j'ai fait pour passer du TRI en MONO. Je vous remercie par avance si cela est bon.
Caractéristique du cumulus concerné
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=12390046
Branchement initial TRIPHASE 400v~
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=12390046
Branchement modifié pour MONO 230v~
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=12390046
En somme, le branchement des résistances est faite en parralléle.
Merci par avance de vos commentaires.
Cordialement
Afin de valider ma démarche, je vous fais part de ce que j'ai fait pour passer du TRI en MONO. Je vous remercie par avance si cela est bon.
Caractéristique du cumulus concerné
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=12390046
Branchement initial TRIPHASE 400v~
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=12390046
Branchement modifié pour MONO 230v~
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=12390046
En somme, le branchement des résistances est faite en parralléle.
Merci par avance de vos commentaires.
Cordialement
Re: CUMULUS TRI EN MONO
Ca parle vraiment à personne mon sujet ?
Merci de vos réponses...
Cordialement
Merci de vos réponses...
Cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: CUMULUS TRI EN MONO
Bonjour,
Le montage me semble correct.
Oui les résistances sont en // en mono 240V et en étoile en tri 400V
Le montage me semble correct.
Oui les résistances sont en // en mono 240V et en étoile en tri 400V
Cordialement
GAS
GAS
Re: CUMULUS TRI EN MONO
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Au niveau rendement, y a t il des conséquence de passer en mono comme cela ?
Cordialement
Merci de votre réponse.
Au niveau rendement, y a t il des conséquence de passer en mono comme cela ?
Cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: CUMULUS TRI EN MONO
Re,
Il ne s'agit pas d'un moteur pour parler de rendement.
Ce qui est sûr, c'est qu'à puissance égale, votre chauffe eau consommera une intensité supérieure en mono qu'en triphasé.
Soit 2400/240= 10A en mono contre 2400/(240x )= 5,77 A en triphasé.
Il ne s'agit pas d'un moteur pour parler de rendement.
Ce qui est sûr, c'est qu'à puissance égale, votre chauffe eau consommera une intensité supérieure en mono qu'en triphasé.
Soit 2400/240= 10A en mono contre 2400/(240x )= 5,77 A en triphasé.
Cordialement
GAS
GAS
Re: CUMULUS TRI EN MONO
Re,
Effectivement la notion de rendement n'a rien a voir.
Je suis parfaitement d'accord sur votre remarque concernant l'intensité, ce qui est foncierement logique.
Merci de vos réponses pertinentes.
Bien cordialement
Effectivement la notion de rendement n'a rien a voir.
Je suis parfaitement d'accord sur votre remarque concernant l'intensité, ce qui est foncierement logique.
Merci de vos réponses pertinentes.
Bien cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités