Gamme Click chez Schneider

Message par nicoco »

Bonjour,
j'ai acheté un ensemble Parafoudre, Inter diff, disjoncteur de la gamme Click de chez Schneider.
J'ai également le distri click qui permet d'alimenter l'ensemble.

J'ai quelques questions concernant le branchement:
Avec le parafoudre j'ai un peigne le reliant à l'inter diff, si j'utilise ce peigne je ne peux en aucun cas alimenter mon parafoudre avec des fils, pas la place.
Dois je donc alimenter le distri click uniquement??
Merci.
Nicoco
pericles
Expert
Expert
Messages : 1174
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Gamme Click chez Schneider

Message par pericles »

Bonjour,
l’avantage de la technologie embrochable c’est de ne pas avoir de filerie, voir le raccordement du parafoudre PF clic
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... PFCLIC.pdf

technologie peignable et embrochable
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... chable.pdf

cordialement
Avatar du membre
nicoco
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 31 mai 2009 11:42
Contact :

Re: Gamme Click chez Schneider

Message par nicoco »

Merci beaucoup pericles de ces infos.
Donc si je comprends bien dans mon cas précis où je ne possède que du schneider duo line :
J'arrive avec ma phase et mon neutre direct sur mon inter diff et j'utilise le peigne pour relier au parafoudre qui est placé en amont.
Pour alimenter un autre disjoncteur diff non embrochable mais avec le même inter diff je repars des connecteurs situé en haut du distri'clic , c'est ça??
Alors que si je veux repartir sur un nouveau inter diff, je le connecte en partant des borniers du tableau???
Encore merci.
Nicoco
pericles
Expert
Expert
Messages : 1174
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Gamme Click chez Schneider

Message par pericles »

bonsoir,
vous avez très bien compris le principe de câblage
pour compléter l’information voir les schémas page k66 – k67
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... re/e5K.pdf

salutations