par doctorstone
mar. 12 avr. 2016 11:31
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Inverseur de source et différentiel
Réponses : 3
Vues : 3662

Re: Inverseur de source et différentiel

N'ont, je ne pense pas,je n'ai pas encore pu vérifier mais, cela déclenche uniquement au basculement une fois basculé je remonte les différentiels et cela tiens. Ce qui ne serait pas possible avec un mélange de phase et neutre. D'autres idées? Merci
par doctorstone
sam. 9 avr. 2016 13:28
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Couplage Groupe et reseaux
Réponses : 2
Vues : 3369

Re: Couplage Groupe et reseaux

merci, nous avons abandonné cette option vu le pris de mise en conformité du groupe, mon client à décidé autre chose.
par doctorstone
sam. 9 avr. 2016 13:25
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Inverseur de source et différentiel
Réponses : 3
Vues : 3662

Inverseur de source et différentiel

bonjour, j'ai un bâtiment avec plusieurs compteurs horaires et différentes installations photovoltaïques (en Belgique je précise). nos compteur tournant à l'envers lors de la production d'électricité, je produit trop sur un des compteurs et pas assez sur l'autre. j'ai installé un inverseur de source...
par doctorstone
mar. 12 janv. 2016 22:31
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Couplage Groupe et reseaux
Réponses : 2
Vues : 3369

Couplage Groupe et reseaux

bonjour, J’ai une demande pour une usine avec un manque de puissance du réseau, besoin de 300kva et 174 disponibles sur le réseau. Il y a un groupe électrogène mais qui ne peut fonctionner que en mode Secours, donc lors du démarrage des gros consommateurs (120KVA) il mette le consommateur sur un cir...
par doctorstone
mer. 30 sept. 2015 14:24
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Bilan de puissance
Réponses : 2
Vues : 3302

Bilan de puissance

bonjour, je réalise actuellement le bilan de puissance d'un atelier de construction métallique. je suis au niveau du facteur de simultanéité et je me pose la question suivante : À quoi correspond un facteur de 1 (utilisation 24h/24) et quel facteur mettre à un appareil qui fonctionne 20h par mois ét...
par doctorstone
lun. 26 août 2013 13:48
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Surconsommation moteur 5,5 kw
Réponses : 2
Vues : 2327

Surconsommation moteur 5,5 kw

Bonjour, J'ai un moteur de 5.5kw alimentant un surpresseur d'air, le tout commandé par un variateur. Lorsque on le pousse à 50hz l’ampérage passe à 23A au lieu des 13A nominal. le process ne pousse le moteur à cette fréquence que pendant moins d'une minute toutes les 3-4 heures. je me demande si cel...