23 résultats trouvés

par emmanuel4430
dim. 8 déc. 2013 17:20
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Tension residuel Terre
Réponses : 5
Vues : 4043

Re: Tension residuel Terre

Re:

Pourtant,J'ai l’impression que les 97v ,sont bien réels quand je les touches ça chatouilles.
Quel intérêt à mettre une ampoule sur mon multimètre(Fluke 175),j'ai confiance en la bête.
Pourquoi la tension s'annule sur ma barrette,et pourquoi le différentiel ne saute pas ?
par emmanuel4430
dim. 8 déc. 2013 17:08
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Tension residuel Terre
Réponses : 5
Vues : 4043

Re: Tension residuel Terre

Bonjour
Merci pour votre réactivité.

Barrette ouverte:
Entre phase et tresse de terre: 235V
Entre phase et la barrette de terre de mon tableau: 135V

Barrette fermée:
Entre phase et tresse de terre: 235V
Entre phase et la barrette de terre de mon tableau: 235V

Bien cordialement
par emmanuel4430
dim. 8 déc. 2013 16:49
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Tension residuel Terre
Réponses : 5
Vues : 4043

Tension residuel Terre

Bonjour à tous Je me permet,de vous solliciter,concernant une tension induite, terre ouverte,je m'explique: Phase -neutre :234V Neutre-terre :2.3V Terre: Barrette de coupure ouverte :97 V Terre: Barrette de coupure fermée :0,2V Ma tension s'annule à la fermeture de la barrette,pourquoi ? Mon piquet ...
par emmanuel4430
jeu. 22 nov. 2012 22:34
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Enroulement primaire et secondaires
Réponses : 5
Vues : 2911

Re: Enroulement primaire et secondaires

Merci
Merci pour ces renseignements,je pense bien que ce type d'enroulements,ne s'adapte que sur les moteurs monophasé.
cordialemnt
par emmanuel4430
jeu. 22 nov. 2012 22:00
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Enroulement primaire et secondaires
Réponses : 5
Vues : 2911

Re: Enroulement primaire et secondaires

RE
Je intéresse perso au domaine de l'électrotechnique notamment les moteurs.
J'ai bien compris l'enroulement des transfo,mais je veux juste comprendre,pourquoi ,on parle d'enroulement primaire et auxiliaire sur un moteur
Cordialement.
par emmanuel4430
jeu. 22 nov. 2012 20:48
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Enroulement primaire et secondaires
Réponses : 5
Vues : 2911

Enroulement primaire et secondaires

:-) Bonsoir à tous
Pourriez-vous me préciser svp,le rôle d'un enroulement primaire et secondaire sur un moteur.
Je sais que le primaire fait 2R et le secondaire 1R.
Cordialement
par emmanuel4430
mer. 10 mars 2010 17:01
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : panneaux solaire
Réponses : 2
Vues : 1360

panneaux solaire

Bonjour
J'ai un collègue qui vient d'investir dans des panneaux photovoltaïque
il peut revendre l'électricité sur le réseaux;
donc voici ma question.
Quel est le principe de fonctionnement (technique) pour réinjecter l'électricité sur le réseaux EDF
Cordialement Emmanuel
par emmanuel4430
sam. 30 janv. 2010 13:43
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Comment fonctionne un méghomètre?
Réponses : 4
Vues : 3754

Re: Comment fonctionne un méghomètre?

Bonjour,
Merci pour votre cours,
donc si j'ai bien compris ,on injecte un courant pour mesurer la fuite ,si la résistance lu sur le méghommètre est élevée ,c'est que l'isolement est correct ,et, inversement si l'isolement ne l'ais pas.
Cordialement
par emmanuel4430
ven. 29 janv. 2010 20:49
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Comment fonctionne un méghomètre?
Réponses : 4
Vues : 3754

Comment fonctionne un méghomètre?

Bonsoir, Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ? Comment fonctionne un méghomètre svp . On m'a parlé d'une tension de 500V continue avec une aiguille qui bouge en fonction du défaut(pourquoi du continu?)et quelle est ce phénomène de variation avec cette aiguille ,pourriez-vous m'expliquer clair...
par emmanuel4430
lun. 25 janv. 2010 22:14
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Tension entre la terre et le neutre!!
Réponses : 4
Vues : 2815

Re: Tension entre la terre et le neutre!!

Bonsoir
Oui c'est un régime IT ,pouvez vous m'expliquer de quelle manière ,on se retrouve avec une dizaine de volt entre neutre et terre ?
Cordialement

Aller à la recherche avancée