3 résultats trouvés

par Pro-Free
ven. 31 oct. 2008 02:42
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : maximum possible dans un panneau électrique
Réponses : 8
Vues : 8014

Re: maximum possible dans un panneau électrique

Merci Candela pour ces réponces, merci également aux autres intervenants, l'union fait la force. Si d'autre personne ont une opinion différente sur le sujet, il est encore temps de partager vos informations. Avec tout ces renseignements je pourrai proposer à mon client un chauffage au maximim électr...
par Pro-Free
jeu. 30 oct. 2008 20:07
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : maximum possible dans un panneau électrique
Réponses : 8
Vues : 8014

Re: maximum possible dans un panneau électrique

Merci pour la réponse rapide. Voici plus d'information pour une réponse plus précise. Le 29 A est le RLA (Rated Load Amps) du fabricant. Le fabricant donne également le MCA (Minimum Circuit Ampacity) = 35 A et le MFS (Maximum Fuse) = 50 A. Je crois que le 29 A est le débit permanent. J'ai fais erreu...
par Pro-Free
jeu. 30 oct. 2008 05:06
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : maximum possible dans un panneau électrique
Réponses : 8
Vues : 8014

maximum possible dans un panneau électrique

Bonjour, Je dois déterminer le maximum d'élément chauffant électrique (serpentin électrique) que je peux brancher dans un panneau électrique d'une capacité maximum de 200 ampères, sachant qu'il y a déjà les composantes suivantes branchées sur le panneau: -5 thermopompes géothermiques de 29 ampères c...