3 résultats trouvés
- ven. 31 oct. 2008 02:42
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : maximum possible dans un panneau électrique
- Réponses : 8
- Vues : 8014
Re: maximum possible dans un panneau électrique
Merci Candela pour ces réponces, merci également aux autres intervenants, l'union fait la force. Si d'autre personne ont une opinion différente sur le sujet, il est encore temps de partager vos informations. Avec tout ces renseignements je pourrai proposer à mon client un chauffage au maximim électr...
- jeu. 30 oct. 2008 20:07
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : maximum possible dans un panneau électrique
- Réponses : 8
- Vues : 8014
Re: maximum possible dans un panneau électrique
Merci pour la réponse rapide. Voici plus d'information pour une réponse plus précise. Le 29 A est le RLA (Rated Load Amps) du fabricant. Le fabricant donne également le MCA (Minimum Circuit Ampacity) = 35 A et le MFS (Maximum Fuse) = 50 A. Je crois que le 29 A est le débit permanent. J'ai fais erreu...
- jeu. 30 oct. 2008 05:06
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : maximum possible dans un panneau électrique
- Réponses : 8
- Vues : 8014
maximum possible dans un panneau électrique
Bonjour, Je dois déterminer le maximum d'élément chauffant électrique (serpentin électrique) que je peux brancher dans un panneau électrique d'une capacité maximum de 200 ampères, sachant qu'il y a déjà les composantes suivantes branchées sur le panneau: -5 thermopompes géothermiques de 29 ampères c...